我在一台冰箱的压缩机排气管上贴了一个铂电阻并装有压力计,发现排气压力所对应的饱和温度比测量到的排气温度高10度左右,那是不是说排气状态是处于过冷区啊,有没有这种情况,应该怎么解决?
我在一台冰箱的压缩机排气管上贴了一个铂电阻并装有压力计,发现排气压力所对应的饱和温度比测量到的排气温度高10度左右,那是不是说排气状态是处于过冷区啊,有没有这种情况,应该怎么解决?
2楼
新手上路,请多关照
回复
3楼
盼回答~谢谢~
回复
4楼
那不叫过冷,只是实际值与理论值的差别。
回复
5楼
出了测量误差外,查询下你的制冷剂是什么?有没有温度滑移?
回复
6楼
没有土木币 就要不停地回帖
回复
7楼
什么叫温度滑移呢?
回复
8楼
工况不一样对应的值就不一样了
回复
9楼
测量出误差了,还是自己测吧,不要太相信铂电阻
回复
10楼
没有土木币 就要不停地回帖
回复
11楼
你没有减去排气过热度:lol
回复