应急萤光灯能否和正常灯具安装在同一回路中?平时应急荧光灯和正常灯具正常照明,停电时应急灯工作。
应急萤光灯能否和正常灯具安装在同一回路中?平时应急荧光灯和正常灯具正常照明,停电时应急灯工作。
2楼
看民规::
11.8.8 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应分开装设。备用照明仅在事故情况下使用时,则当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。
11.8.9 疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,正常供电电源可接自本层(或本区)的分配电盘的专用回路上,或接引自本层(或本区)的防灾专用配电盘。
回复
3楼
可以采用有电池的灯具,多敷设一根同回路的电源线,平时应急灯和正常灯具完全由开关控制,只有当配电箱断电时,才由电池供电.
回复
4楼
不能同一回路,不过带蓄电池的应急照明正常情况可以用,事故时蓄电池放电做应急照明
回复
5楼
当然可以啊,就是在敷设线路的时候多一根火线就可以了,你需要的话我可以给你发一张图看看。我的QQ:22376271
回复
6楼
我们是分开的,你去搜一搜,这个论坛上的很多人好像认定了必须做在同一个回路,比如说,切断市电,点燃应急灯的那些.
回复
7楼
如果数量少可以用同一个回路.如果较多的应急灯具应该分开.
回复
8楼
可以的,我现在做的工程就是这样做的
回复
9楼
带充电的应急灯可以
回复
10楼
大一些的工程中不可以,很小的工程中可以,如100平方以下的临街商铺中。
回复
11楼
可以的,带充电的应急灯可以
回复