在线等,PKPM算出的柱子钢筋和实配钢筋为什么差那么大?有图。
denglibo1980
2011年01月06日 09:00:09
来自于PKPM
只看楼主

如图 SATWE算出的柱子钢筋计算后pkpm自动生成的柱子配筋:我要怎么调整,要调小吗?抗震3级,才三层框架 荷载也就是办公室 会议室等。独立桩基础。

如图 SATWE算出的柱子钢筋
柱计算.jpg
计算后pkpm自动生成的柱子配筋:
实配.jpg

我要怎么调整,要调小吗?
抗震3级,才三层框架 荷载也就是办公室 会议室等。
独立桩基础。

柱计算.jpg


实配.jpg

免费打赏
wzxubenlei
2011年01月07日 16:46:55
12楼
是不是你在选钢筋信息的时候,那里选择的信息钢筋是优先选择25的钢筋,我们选择的钢筋级别不能超过2级,所以现在选的钢筋面积大了,只是我个人的看法
回复
匆匆忙忙过一生
2011年03月22日 10:40:59
13楼
明明是大很多啊。。。 我也是新人求解 别告诉我是为了安全放大的。。。 那这样就不用计算 直接按经验放大得了
回复
liranfacai
2011年03月25日 09:15:48
14楼
好东西我喜欢支持一下
回复
martinfa
2011年03月25日 11:49:56
15楼
可以按单筋计算,双筋验算,配筋选项里实配放大系数改为1.0
回复
孙中平
2011年08月10日 18:02:30
16楼
估计是楼主在模拟施工荷载时选择选项问题