在线等,PKPM算出的柱子钢筋和实配钢筋为什么差那么大?有图。
denglibo1980
2011年01月06日 09:00:09
来自于PKPM
只看楼主

如图 SATWE算出的柱子钢筋计算后pkpm自动生成的柱子配筋:我要怎么调整,要调小吗?抗震3级,才三层框架 荷载也就是办公室 会议室等。独立桩基础。

如图 SATWE算出的柱子钢筋
柱计算.jpg
计算后pkpm自动生成的柱子配筋:
实配.jpg

我要怎么调整,要调小吗?
抗震3级,才三层框架 荷载也就是办公室 会议室等。
独立桩基础。

柱计算.jpg


实配.jpg

免费打赏
axin313
2011年01月06日 10:14:38
2楼
没用pkpm后处理过,帮楼主顶一下
回复
池运发
2011年01月06日 11:21:24
3楼
我昨天用的,也是同样的问题。明明计算出来的是12 13 配筋却是角筋25,非角筋22或20,不是归并的原因我查过了,同一个编号的柱子,最大计算13
回复
hxh523761676
2011年01月06日 15:12:14
4楼
主要还是要靠自己去手调,程序出来的东西仅作惨考。
回复
asdfhui
2011年01月06日 15:13:52
5楼
4#的正解 pk很少直接出图
回复
happyuab
2011年01月07日 08:14:11
6楼
验算下双偏压试试
回复
lzgw2004
2011年01月07日 08:50:14
7楼
柱钢筋归并、考虑强柱弱梁计算、考虑双偏压等验算,都会出现实配钢筋大于计算配钢筋。 福建规定“考虑现浇板内钢筋作用,框架柱实配纵向钢筋要大于计算配钢筋5平方厘米。请不要吝惜框架结构柱钢筋,框架柱钢筋大些对抗震有利。汶川地震照片分析,我们现设计结果,在梁上出现“塑性铰”极少,我仅见到黄世敏所长提供无现浇板的梁上出现一“塑性铰”,现浇板楼面框架结构破坏多数均出现在柱端。

[ 本帖最后由 lzgw2004 于 2011-1-7 08:52 编辑 ]
回复
jewelo06
2011年01月07日 08:53:33
8楼
是否因为结构体系不规则的问题,地震造成的扭转也会使柱配筋增大。另外lz是把次梁当主梁输入吗?如果是,把次梁在特殊粱里点铰接,计算结果会正常很多。
回复
dingsanfu
2011年01月07日 09:22:58
9楼
Agx=16.06,Agy=26.10,是比计算大一点,如考虑双向偏压,强柱弱梁,还可接受,如要改小可休改绘图参数,将柱筋放大系数调小,
绘图过程一定要双向偏压验算。
回复
风中散发2
2011年01月07日 09:29:52
10楼
我觉得楼主的这个计算配筋面积和实配面积的差别不大吧,毕竟选筋的时候都是宜大不宜小,哪有刚刚好的啊。
回复
999coll
2011年01月07日 10:12:13
11楼
都得自己核对一下
回复

相关推荐

APP内打开