剪力墙拉筋
heizai1982
heizai1982 Lv.7
2011年01月05日 16:46:10
只看楼主

设计图纸上未要求设置剪力墙拉筋时,剪力墙是否需要设置拉筋?拉筋间距如何确定?有相关规范依据吗?

设计图纸上未要求设置剪力墙拉筋时,剪力墙是否需要设置拉筋?拉筋间距如何确定?有相关规范依据吗?
zwn2513
2011年01月05日 17:34:25
2楼
要设拉筋
查看相关图集06G901—1
回复
lurry5359
2011年01月05日 20:10:59
3楼
《高规》中7.2.3条规定:各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm,在底部加强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距尚应适当加密。7.2.16条中明确规定了约束边缘构件中,非阴影部分的箍筋或拉筋的配置要求。
回复
kancai2010
2011年01月06日 10:52:47
4楼
拉筋一定要设置的。一般构造的构件6@600X600,约束构件适当加密。高规上有明确规定。
回复
huangshi1989
2014年04月03日 20:44:51
5楼
图集12G901-1中86页指出:剪力墙拉筋对于梅花形布置不大于850,矩形布置形式不大于600。拉筋直径不小于6mm。对于大于墙内大于两排分布筋,应该全部与拉筋绑扎。
回复
huangshi1989
2014年04月03日 20:47:41
6楼
同时拉筋的起步位置为板顶第二排水平分布筋开始,终止于顶部板底第一排水平分布筋
回复