电表是30/1的,电流互感器是否要穿30 匝?
huiyuan1111
2011年01月05日 16:26:46
来自于变压器
只看楼主

请问各位高手,电机11KW用5*10的电缆,电表是30/1的,可是电流互感器要穿30 匝,我怎么办?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-7 00:03 编辑 ]

请问各位高手,电机11KW用5*10的电缆,电表是30/1的,可是电流互感器要穿30 匝,我怎么办?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-7 00:03 编辑 ]
免费打赏
w542131241
2011年01月05日 17:04:07
2楼
11KW,5*10的电缆要用互感器吗?直接接三相电表不行吗?把简单问题复杂化?

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-5 17:05 编辑 ]
回复
qzfgzzy
2011年01月05日 21:37:49
3楼
不太明白楼主的问题,为什么电流互感器要穿30匝?
回复
dianqipanli
2011年01月06日 03:36:59
4楼
楼主叙述的有点乱,电表是电流表还是电度表?
电表一般都是5A的,按你的电机功率,用150//5的互感器(考虑启动电流);至于穿几圈,要看互感器铭牌上的要求,最多见过穿4圈的。
没见过30/1的电表,更没见过穿30圈的互感器,如果属实;望楼主把型号等参数一并提供一下。
回复
简单信
2011年01月06日 18:33:41
5楼
30/1的电表真的少见。换表吧,没法绕30匝。
回复
abxp002112
2011年01月06日 19:02:21
6楼
楼主说的有点乱,搞不清说的是什么意思。
回复
一指慢
2011年01月06日 21:06:41
7楼
电机11KW
用5*10的电缆,
电表是30/1的,
可是电流互感器要穿30 匝
---------------------------------
猜想一下:
1、11KW的电机,电流约为22A。所以选了30A(电流互感器)
2、5*10的电缆没问题。
3、“电表是30/1的”?是配电流互感器的电流表吧。
4、“可是电流互感器要穿30 匝”。这是你理解错了。
30/1的互感器是说电流比为30比1 而不是穿30匝。
回复
hero_2008
2011年01月06日 21:34:08
8楼
楼主将互感器理解错误了。楼上正解
回复
冯蜗牛
2011年01月06日 22:10:39
9楼
同意7楼的说法,楼主你理解错了。
30/1说的是电流互感器的变比而不是匝数,互感器上应该有标注的吧。
回复
jb000657zhengbin
2011年01月06日 22:25:12
10楼
如果电流互感器是30/1的你穿一匝就可以了
回复
zyz8438
2011年01月06日 23:56:15
11楼
电流互感器的变比是与匝数比成反比的!
回复

相关推荐