T1箱式变电站配电系统图
gorben
gorben Lv.4
2006年03月10日 02:01:22
只看楼主

图纸简介: 住宅小区箱变,好东西要大家分享,也请大家指出不足。 附件名:2006371141693853354.zip 文件大小:1365K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

住宅小区箱变,好东西要大家分享,也请大家指出不足。



附件名:2006371141693853354.zip

文件大小:1365K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
gorben
2006年03月10日 12:33:05
2楼
大家看后也发表一下意见,大家交流交流
共同进步,完善图纸
回复
hd-jack
2006年03月12日 16:05:13
3楼
太好了,我们公司正准备作箱变,资料下载后一定好好努力学习,谢谢,谢谢
回复
wxy2445
2006年07月13日 00:08:47
4楼
1、高供高计的高压进线屏应该要有进线开关,以便维护和保护其它装置;
2、进线屏应该设置避雷器;
3、进线屏应设置带电磁锁的带电显示器,以保证进线带电时打不开进线柜门;
个人看法,有异议请指教。
回复
bzjs591
2006年07月13日 08:50:54
5楼
进线屏应设置带电磁锁的带电显示器
回复
lifenglw
2006年09月12日 21:51:07
6楼
太好了,我们现在做作箱变呢,一定好好努力学习,感谢设计者,感谢楼主
回复
2001zouhua
2006年09月12日 23:01:00
7楼
进线屏应设置带电磁锁的带电显示器
回复
gorben
2006年09月24日 23:08:05
8楼
谢谢大家提出的宝贵意见
回复
laofan7835
2006年10月01日 13:46:37
9楼
四楼讲的很专业:
1、高供高计的高压进线屏应该要有进线开关,以便维护和保护其它装置;
2、进线屏应该设置避雷器;
3、进线屏应设置带电磁锁的带电显示器,以保证进线带电时打不开进线柜门

俺十分的赞同
回复
shanbobo1028
2006年10月01日 16:10:32
10楼
假如是供电局专用计量有必要计量设总开关吗
一看就知道设计的不是专业人士
麻烦发点精华上来 发整套的
回复
sxc_1978
2006年10月01日 18:55:58
11楼
很好 很有价值 值得参考 谢谢希望能多传些全套设计图纸