请教一下,在低压柜中电度表与电流表能不能用同一电流互感器,相互有没有影响???还有关于计量用电流互感器使用0.2的还是用0.2S的呢?
请教一下,在低压柜中电度表与电流表能不能用同一电流互感器,相互有没有影响???
还有关于计量用电流互感器使用0.2的还是用0.2S的呢?
2楼
可以的,电度表和电流表的电流回路完全可以从同一电流互感器获取。需要注意的是电度表和电流表的负荷不要超过电流互感器的允许负荷。现在标准的电流互感器一般都能满足要求。
一般计量电流互感器0.2级的是可以的,0.2S级为能保证低负荷时的计量精度(大部分在高压系统计量用),如果你没有这个要求,用0.2级的就可以了。当然如果供电部门非要你用0.2S级电流互感器,那只能按供电部门的要求办。
回复
3楼
如果是本单位内部考核可以电度表与电流表用同一电流互感器。
若是供电部门计量用的那就不可以了。必须分开单设。
回复
4楼
同意三楼说的。
回复