600平米的纸制品仓库,该如何做消防?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年01月05日 15:32:29
来自于防雷减灾
只看楼主

有一600平米的纸制品仓库,一层,火灾分类为丙类,按火规为二级报护对象,该不该做火灾报警?如果做的话,该如何做?有这样的火灾报警产品吗?按火规要求,建筑面积大于50平米的丙类库房为二级报护对象,都要做,过分了吧?大家是怎样做的?

有一600平米的纸制品仓库,一层,火灾分类为丙类,按火规为二级报护对象,该不该做火灾报警?如果做的话,该如何做?有这样的火灾报警产品吗?按火规要求,建筑面积大于50平米的丙类库房为二级报护对象,都要做,过分了吧?大家是怎样做的?
免费打赏
angel_tyc
2011年01月06日 16:45:53
2楼
丙类物品,要做要做,不做估计很难过消防关,现在消防又这么严,小心消防罚款哦。。。。。那是大几万的罚哦。做设计一定要做!
回复
xiebing137743
2011年01月07日 22:16:35
3楼
你这个面积也不是很大,看你这仓库里面东西贵重程度了,如果很重要到也可以,一般情况是用不着。我以前有个每层600共三层的书库,上面的人都说用不着
回复
llb721017
2011年01月08日 13:37:20
4楼
2楼说的有道理
回复
jkllkjjj
2011年01月08日 16:11:27
5楼
按规定要做就先做上呗,别到时候真的被罚款或者出问题了你要承担责任!
回复
xiebing137743
2011年01月09日 16:59:07
6楼
你这仓库最后结果怎么样了?
回复
chen97531
2011年01月10日 15:08:53
7楼
没有商量余地,做吧
回复
dvd
2011年01月10日 15:28:04
8楼
根据《建规》11.4.1条,不需要做报警。

消防部门是根据《建规》判别是否要做报警的,楼主可咨询当地消防队建审科。
回复
fengyachaop77
2011年01月14日 17:05:55
9楼
根据《防火规范》11.4.1.2
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: 1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;根据第二条,纸制品的易燃等级应该比棉、毛要低,面积没超过1000平,按规范是不用上的,如果当地消防部门也没有要求,可以不用上。
回复