沈阳水源热泵大检 取水不回灌最高罚三万
yanlufeng
yanlufeng Lv.12
2011年01月05日 13:50:08
来自于热泵工程
只看楼主

介绍一篇文章,水源热泵一定要规范!沈阳水源热泵大检 取水不回灌最高罚三万 信息来源:沈阳晚报 发布时间:2011-1-5 即日起,沈阳市水资源办要对全市使用水源热泵的单位进行专项检查,若用户对取水未全部回灌,将被处以最高3万元的罚款,并加收未回灌部分水资源费。 目前,全市已经办理取水许可证的水源热泵单位共有142户,已安装IC卡远程监控水表共计94户。此次专项检查截至明年1月20日,主要内容是检查用户凿井审批手续是否齐全及取水许可证办理情况。其中,对无凿井审批手续又未办理取水许可的用户,除责令其限期办理取水许可证外,加倍追缴其使用期间水资源费,逾期未办理,处2万至3万元罚款并强制封井;对未安装取水计量设施或取水计量设施不能正常运行的,责令限期安装和修复,逾期未改正处以5000至2万元罚款,情节严重的,吊销取水许可证;对取水未全部回灌的用户,除处2万至3万元罚款外,3至5倍加收未回灌部分水资源费。

介绍一篇文章,水源热泵一定要规范!

沈阳水源热泵大检 取水不回灌最高罚三万
信息来源:沈阳晚报 发布时间:2011-1-5
即日起,沈阳市水资源办要对全市使用水源热泵的单位进行专项检查,若用户对取水未全部回灌,将被处以最高3万元的罚款,并加收未回灌部分水资源费。
水资源办相关负责人介绍,水源热泵节能环保。2006年起,我市开始推广水源热泵。在随同其走访水源热泵用户时,沈阳发动机设计研究所科研生产保障部石处长觉得自己赚了:安装水源热泵后,冬季的采暖成本每平方米才18元,比原来节省了14元,60000多平方米的地方,一个采暖期就省了80多万元。与此同时,东北大学游泳馆内的水源热泵也让校方得到了实惠。不过,实惠归实惠,该办理的手续得办,否则就等着交罚款吧。
免费打赏
zhoupanweiwei
2011年01月05日 14:14:54
2楼
看下ddddddddddddddddddddd
回复
yanlufeng
2011年01月06日 08:35:54
3楼
沈阳市水资源办决定是对的!十分赞成!
一定要保证水源热泵利用地下水不减少,不污染!
回复
zhangzhenat
2011年01月10日 08:37:07
4楼
挺好,应该规范一下,不然后患不穷
回复
wkgln
2011年01月10日 13:31:01
5楼
罚的好,都该这样做
回复
yanlufeng
2011年01月14日 08:06:16
6楼
建议;各地都应该向沈阳一样,水源热泵取地下水不回灌的都应该进行罚款!
回复
jsl1074
2011年01月17日 15:47:52
7楼
都知道取水要百分百的回灌,也都想达到这个效果,但国内目前是施工工艺及技术水平很难保证百分百的回灌,我们做的这个项目在咸阳水源热泵,第一个采暖季回灌效果还可以1:3可以保证100%回灌,但是经过夏季制冷运行之后今年冬天采暖季2:9回灌也溢井,请教专家之后让洗井,就是高压空气反冲,这几天正弄着,但效果还是不太理想,最好的听说是要加压回灌,具体做法是在机房水源井回水管加泵,压力为0.2mpa,然后井口密封。目前这项技术做的最好的还是国外荷兰。
回复
田安东
2011年01月17日 23:22:25
8楼
支持这样的政策:)
回复
82638168
2011年01月18日 08:57:38
9楼
支持这种政策
回复
yanlufeng
2011年01月19日 08:23:44
10楼
谢谢暖通版主及网友们的支持!
希望凡是搞水源热泵的地方最好能向沈阳一样,确实进行大检查!
为国为民负责,用地下水的水源热泵必须100%回灌,必须确保地下水不受污染!
回复
dinglianjun2009
2011年01月19日 13:50:56
11楼
才罚3万?
一个项目下来怎么都得几百、几千万,3万算个球
就像罚一个开大奔的人200块违章一样
回复

相关推荐