关于电流互感器10P10问题
wensongwu
wensongwu Lv.2
2011年01月05日 13:46:56
来自于变压器
只看楼主

请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?还有就是电压互感器 1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的? 2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?

请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?
还有就是电压互感器
1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的?
2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?
免费打赏
wensongwu
2011年01月05日 14:19:30
2楼
再说明下:
电流互感器A\B\C\D有什么区别吗?我看A与B型之间就是结构不一样,其他的一模一样,选择起来有什么适用范围吗?
回复
pintens
2011年01月06日 13:57:25
3楼
我也想知道这个到底怎么选的,10P10是指短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,那么现在系统短路电流和互感器额定电流,一般都是几十倍,甚至几百倍,那么这时应该怎么选,是不是应该考虑支路速断电流保护定值。不解,请高手指导!
回复
清风乐悠扬
2011年01月08日 09:38:50
4楼
我也想了解这方面的知识,有没有高手来指点下?
回复
wyxhanmay
2011年02月10日 11:41:40
5楼
3楼楼主
首先更正一下您的一些说法。“那么现在系统短路电流和互感器额定电流,一般都是几十倍,甚至几百倍”。在实际工程中是不可能发生的。因为按照电流互感器设计原则,其额定电流及变比的选择不可能让电流互感器承受几十乃至几百倍的故障电流,否则无法满足动、热稳定要求。
另外,工程实际中在低压系统中经常选择10P10的电流互感器,还是考虑了成本及现场安装尺寸的。P后面的那个10指的是准确限值系数。当故障电流与额定电流的比值远远超过该系数时,电流互感器将发生严重饱和,导致保护装置无法正确动作。
第三,目前在高电压(110kV及以上)系统中经常选用5P20乃至5P40的电流互感器。
回复
lengxb
2011年02月12日 12:48:54
6楼
针对电流互感器的选型,找本《保护用电流互感器应用指南》看看,电力出版社出版的,详细清楚,看了就明白啦
回复
kopen
2011年02月13日 07:39:00
7楼
现在各地供电公司,对PT,CT的配置有所不同,建议国网公司,作出统一措施。
回复
cool1699
2011年02月16日 16:15:59
8楼
现在就是没有同意的标准
回复
xzz1975
2011年02月18日 11:45:47
9楼
学习了,谢谢
回复
吾心若兰
2011年02月19日 21:15:04
10楼
建议国家,作出统一措施
回复
永无止境
2011年02月21日 11:26:07
11楼
一、精度等级定义
互感器的精度是制造时就规定好的。常用的精度是0.1级、0.5级、10P级。不同的负载使用不同的精度。计量要求准确,使用0.1级。当发生短路时,电流很大、考虑互感器线圈的磁饱和问题,所以保护一般选择10P级。测量选用0.5级。

5P10,5P20,10P10,10P20 是电流互感器保护用绕组的准确级标示。以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差 ≤±5%+ ^; c9 i: p5 F& }! u
5P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差 ≤±5%