紧急求教:在一个厂区内,要新建一个食堂,在修建食堂的位置有一10kv电缆沟,,且厂区内已正常供电。要修建食堂,必须将原有电缆沟此段移位,求问:这样的情况,电缆怎么处理?是将原有的电缆都抽出换成新的?还是将电缆加长?如果能将电缆加长,要采取什么措施?
紧急求教:
在一个厂区内,要新建一个食堂,在修建食堂的位置有一10kv电缆沟,,且厂区内已正常供电。
要修建食堂,必须将原有电缆沟此段移位,求问:这样的情况,电缆怎么处理?是将原有的电缆都抽出换成新的?还是将电缆加长?如果能将电缆加长,要采取什么措施?
2楼
可以用专用的高压电缆中间接头就可以了
有种3M的冷缩式的,用起来挺方便的!!
如果电缆不是很长的话,换新的也无不可,就是代价高了些
回复
3楼
请问2楼的,高压中间接头有多大?损失怎么计算?
回复
4楼
我主持过我单位电缆沟迁移改线的工程,我那个电缆沟里有12条YJV22-8.7/15 3*240的电缆,有2条YJV-8.7/15 3*185的电缆,有4条YJV22-8.7/15 3*95的电缆,有2条YJV-1KV 3×120+1×50的电缆,有3条YJV-1KV 3×35+1×16的电缆,有4条KYJVP-500V 4×2.5的电缆,这些电缆全是选好停运的时间(利用4次停产检修的机会),选好断开点(这个很重要),迁移到新电缆沟内后重新续接的。这样,节省了投资,还节省了时间,是最应该采取的办法。
要注意的问题:1、先弄清沟内都是什么电缆,都起什么作用,由谁负责;然后要确定技术过硬的施工单位或力量,制定出严谨的迁移方案,和所有的相关部门单位联系好,最好经过仔细的测量,确定电缆断开点,准备足够的相关电缆和工具、材料等。
2、在将电源电缆断开后确定相序很重要,千万别出现接完后反相序的事故,否则要严重影响生产的,这是第一重要的!!!!
3、施工中的联系制度很重要,要和所有的相关部门联系好,千万别影响生产!!
再:你有什么问题,我可以帮助你,13633359715,王。
回复
5楼
我用过一次,3M的冷缩式,不大,使用起来也很方便
我是主要搞施工的,所以就损失的计算,抱歉我没办法回答
如果需要资料可以在网上搜一下,相信会有的
有发现好东西,还希望多多分享,我也好学习学习
回复
6楼
非常感谢,受益匪浅!
回复
7楼
哦!!
对了,3M的厂家服务还是很不错的
可以要求上门指导安装服务
客气的很
回复
8楼
路过!
回复
9楼
高压中间接头可以做.但是一定要按照相关规范做细致.不然出了问题不好处理.
回复
10楼
伙街,这可是不简单啊。我还冒的这种经验。学习了
回复
11楼
允许有中间接头吗?
回复