化工厂里老烧电动机和越级跳闸,高手帮忙分析下。
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2011年01月04日 20:56:41
只看楼主

公司建厂20多年了,里面的配电设备中间更新一次,大概在93年。公司里面1000左右台电动机,基本是在7.5KW-15KW之间的,稍大的电动机没事(都有变频器),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死。言归正传,7.5KW-15KW电动机选的开关是DZ15-63A,一开的开关;接触器CJ20-63,人民的;热继电器按额定1.1整定,牌子嘛,知道这个不好-安德利的。。。

另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出现端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法。
越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何。
大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-18 14:46 编辑 ]

化工厂电动机-机封坏了,电机进水,匝间短路,跳闸.jpg


化工厂电动机-电机轴承抱死,运行人员不知。冒烟后紧急停下,轴承已抱死.jpg


化工厂电动机-电机轴承抱死,运行人员不知。冒烟后紧急停下,轴承已抱死2.jpg

免费打赏
zyz8438
2011年01月04日 21:07:09
2楼
呵呵,有点乱!

不论电机怎么有问题,也不能越级跳闸啊!你的保护整定有问题。低压主进线怎么能有瞬时速断保护呢?馈出线的三相短路电流与母线短路电流几乎是一样的,躲不过去的。

至于电机烧毁,不了解情况,不敢乱说!
回复
冯蜗牛
2011年01月04日 21:24:54
3楼
你的越级跳闸是由于电机引起的么?
第一感觉是你的电机保护是不是有问题?
回复
tianjun1229
2011年01月04日 21:38:09
4楼
每一台电机用一个电机保护器。如KBO,等
回复
lhyaohero
2011年01月04日 21:43:32
5楼
电老鼠说的很有道理,低压主进真滴有瞬时速断,你的意思,此处不能装设瞬时速断么?“馈出线的三相短路电流与母线短路电流几乎是一样的,躲不过去的。”这句也同意。所以,看着这套老掉牙的东西,不想头痛了,伴着噪声发热等衰老症状,准备换掉。

二楼的朋友,保护我想换掉。。。。。安德利的东西,在我看来,不成。。再说,我的1.1额定基本上没问题了,自认为。。。
回复
hero_2008
2011年01月04日 22:09:33
6楼
这些经常烧毁的电动机是否存在经常过载的现象?供电电压应该没问题吧?
轴承散架是平时维护检查工作没做到位哦,轴承最好用进口的,这花不了多少钱。
绝缘不好这就是电动机绕线圈时的工艺没做到位。
热继也没有担负好自身的角色。
如果电动机有装电流表的话,是很方便平时的巡检工作的。
老设备该换的还是要换:lol
回复
zsq8373
2011年01月04日 22:22:11
7楼
轴承散架肯定是平时维护检查工作没做到位。
回复
ns99h
2011年01月05日 12:04:45
8楼
不敢乱说 感觉电老鼠讲的有道理
回复
hsa8
2011年01月05日 12:18:51
9楼
老是烧电机只能说明故障没有找到,关键问题没处理。越级跳闸可以考虑逐级加保护,类如在电机接触器前家电动机保护器。这类故障我建议楼主和设备的负责人一起沟通,很可能是设计上本身存在缺陷,类如电机的功率,型号,大小等等方面着手。还有就是是否和现场的环境有关?不好意思本人一直在冶金行业上班,对这个化工行业不是很熟悉。不过本人对处理现场的电气故障,还是很感兴起。
回复
rsjd
2011年01月05日 12:30:55
10楼
烧电机一般是过载,要从机械上找原因
越级跳闸是保护没做好,20年的设备了,花点钱全部加设电机保护器可能会更好
回复
liuxisheng
2011年01月05日 12:40:55
11楼
   不知楼主所指是新电机还是老电机(反复修理的)经常烧坏。除保护系统选型和设定整定值外,建议楼主考虑如下几个因数。
其一:如果是老电机重复多次修复是不行的,理由为,定子的硅钢片的绝缘破坏了,如果重复换线,其空载损耗已非常大,此时测电机空载电流会很大。
其二:如此多的变频装置楼主是否考虑过谐波问题,这也是引起老烧电机的一个因数。
其三:轴承内碎片甩飞要考虑电机安装和所载负荷是否配好。
上述排除环璄因数
回复

相关推荐

APP内打开