看到高人的文章说:框架结构的基本自振周期大致为:(0.12~0.15)n可是我做的一层的框架结构的周期达到了0.3我的梁柱尺寸还是比较合理的,至少不算结构过“柔”。为什么会出现这种情况呢?难道上面的经验公式不适用于一层的框架?望高人指点!拜谢
看到高人的文章说:
框架结构的基本自振周期大致为:(0.12~0.15)n
可是我做的一层的框架结构的周期达到了0.3
我的梁柱尺寸还是比较合理的,至少不算结构过“柔”。
为什么会出现这种情况呢?难道上面的经验公式不适用于一层的框架?
望高人指点!拜谢
2楼
周期物理公式2π√(m/k),
那个经验公式只是个平均水平嘛,跟它不一样也很正常。
是和你的质量和整体刚度有关。
实际周期和层高的关系特别大,当然和构件尺寸的关系也不小,还有设置填充墙的方式和数量也有关系(这个在程序上主要体现在周期折减上)
反正0.3的周期基本都在特征周期之前,取的都是最大影响系数,关系不大。
回复
3楼
不用太在意经验公式,要具体分析。
回复
4楼
是啊,这些公式现在都没有参考意义了
回复
5楼
还是具体工程具体分析,没必要太在意!
回复
6楼
在pkpm中,结构基本周期就是第1平动周期,就是那个平动系数为1,扭转系数为0的周期。
具体的计算公式,还不是很清楚。
回复
7楼
框架结构的基本周期可以按照顶点位移法或者按照经验公式来计算。一般用SATWE前处理给出的周期值就可以了,我试算过,还是比较准的。
回复
8楼
基本自振周期,概念不对吧,有基本周期,根据风荷载确定的,振周期是结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间.SATWE前处理给出的周期值和计算出来的周期差别挺大的,PKPM让把计算出来的周期回带在计算,那就不能说SATWE前处理给出的周期值是准确的了吧
回复
9楼
那是经验公式!实际上不是那个,那只是个估算值!
回复
10楼
SATWE前处理给出的周期值本来就不是准确的啊
回复
11楼
SATWE前处理给出的周期值不是很准确的
回复