PKPM中如何判断梁与梁连接是铰接还是刚接?请各位前辈给解释
PKPM中如何判断梁与梁连接是铰接还是刚接?
请各位前辈给解释
12楼
本人也对此问题一直不解
我想说点 不知对否
首先次梁按主梁输 主次梁有刚度的对比关系 结构整体分析力是按刚度分配的
不管怎么说次梁与主梁实际是有弯矩传递的至少在弹性阶段 如果人为因丁字处
直锚不够03G101的规定而去调绞 道理也是有的 不过力按刚度分配 调绞后改变
了支座与跨中的配筋至少在弹性阶段还是传递弯矩 只有在进度一定塑性 出现微
小变形(此变形与大的主体结构还要协调) 释放一定弯矩 才按调绞后的状态工作
而次梁在次梁阶段输也并不是都出绞 至少连续梁中间支座传递弯矩 人为点绞也可以
不过现实中变形能协调吗 一半不会这么做 不过或许可以
回复
13楼
看了半天也没有找到答案!哎!
回复
14楼
第一个问题:
首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限制梁端的转动,所以主梁的端部一般设为刚接,Pkpm中默认的即为刚接,所以不用更改。而次梁的两端均是放在主梁上,而主梁的抗扭刚度一般都是很低的,不能很好的限制次梁端部的转动,所以就可以将次梁的两端人为的更改为铰接,以更好的符合实际情况,得出更接近于实际的内力分布情况。这里如果不将次梁的两端点为铰接,势必使次梁的两端产生较大的负弯矩,从而使次梁的跨中弯矩偏小,不符合实际情况。
第二个问题:
当有弯锚时,有些部位的锚固长度为大于等于0.4lae+15d。这是规范要求,经验性的东西,没有为什么。至于说如果能够用于直锚的长度小于0.4lae的问题,就不能够让它发生。设计时要通过调整构件的截面尺寸和钢筋直径使其满足,如果不能满足,我只能说你这个结构是不安全的。
回复
15楼
我以前也是这么处理的。
回复
16楼
看了半天,学习了
回复
17楼
同意十四楼的观点。不过我还有点补充,就是当梁的负筋按构造配筋的时候,我觉得就是铰接了。因为构造钢筋的话,梁很容易在弯矩的作用下发生屈服。这时就是两端铰接的状态了。
回复
18楼
学习学习学习
回复
19楼
我觉得图集中0.4lae这个锚固长度应该是是通过试验得出来的,是一个经验值。
回复
20楼
我觉得图集中0.4lae这个锚固长度应该是是通过试验得出来的,是一个经验值。
回复
21楼
很收益,谢谢了
回复