PKPM中如何判断梁与梁连接是铰接还是刚接
leehoc
leehoc Lv.3
2011年01月04日 16:28:44
只看楼主

PKPM中如何判断梁与梁连接是铰接还是刚接?请各位前辈给解释

PKPM中如何判断梁与梁连接是铰接还是刚接?
请各位前辈给解释
免费打赏
changchunyy
2011年01月05日 08:21:38
12楼
本人也对此问题一直不解
我想说点 不知对否
首先次梁按主梁输 主次梁有刚度的对比关系 结构整体分析力是按刚度分配的
不管怎么说次梁与主梁实际是有弯矩传递的至少在弹性阶段 如果人为因丁字处
直锚不够03G101的规定而去调绞 道理也是有的 不过力按刚度分配 调绞后改变
了支座与跨中的配筋至少在弹性阶段还是传递弯矩 只有在进度一定塑性 出现微
小变形(此变形与大的主体结构还要协调) 释放一定弯矩 才按调绞后的状态工作
而次梁在次梁阶段输也并不是都出绞 至少连续梁中间支座传递弯矩 人为点绞也可以
不过现实中变形能协调吗 一半不会这么做 不过或许可以
回复
skysunbin
2011年01月05日 08:51:37
13楼
看了半天也没有找到答案!哎!
回复
风中散发2
2011年01月05日 09:50:12
14楼
第一个问题:
首先你应该明白刚接和铰接的区别,刚接就是能限制转动,铰接则不能。由于主梁的端部都是锚固在柱上,可以限制梁端的转动,所以主梁的端部一般设为刚接,Pkpm中默认的即为刚接,所以不用更改。而次梁的两端均是放在主梁上,而主梁的抗扭刚度一般都是很低的,不能很好的限制次梁端部的转动,所以就可以将次梁的两端人为的更改为铰接,以更好的符合实际情况,得出更接近于实际的内力分布情况。这里如果不将次梁的两端点为铰接,势必使次梁的两端产生较大的负弯矩,从而使次梁的跨中弯矩偏小,不符合实际情况。
第二个问题:
当有弯锚时,有些部位的锚固长度为大于等于0.4lae+15d。这是规范要求,经验性的东西,没有为什么。至于说如果能够用于直锚的长度小于0.4lae的问题,就不能够让它发生。设计时要通过调整构件的截面尺寸和钢筋直径使其满足,如果不能满足,我只能说你这个结构是不安全的。

shcivil:感谢前辈分享,结构小白学习了!

回复
yyluoyi
2011年01月05日 11:06:13
15楼
我以前也是这么处理的。
回复
gret1000
2011年01月05日 11:40:48
16楼
看了半天,学习了
回复
kancai2010
2011年01月06日 11:07:06
17楼
同意十四楼的观点。不过我还有点补充,就是当梁的负筋按构造配筋的时候,我觉得就是铰接了。因为构造钢筋的话,梁很容易在弯矩的作用下发生屈服。这时就是两端铰接的状态了。
回复
wjq8011
2011年01月06日 11:29:11
18楼
学习学习学习
回复
mwzhou
2011年01月06日 15:16:47
19楼
我觉得图集中0.4lae这个锚固长度应该是是通过试验得出来的,是一个经验值。
回复
linshy745
2011年01月07日 10:38:06
20楼
我觉得图集中0.4lae这个锚固长度应该是是通过试验得出来的,是一个经验值。
回复
yyvincent
2011年01月14日 19:24:35
21楼
很收益,谢谢了
回复