星三角电机 热继电器究竟放在哪个位置才是正确的
zhuangshun1
2011年01月04日 15:29:46
只看楼主

这两种放置位置哪个是正确的。

这两种放置位置哪个是正确的。

62712b09d48d8c06b0351de5[1].jpg


e3f3f3f9d9a54631d8f9fd84[1].jpg

免费打赏
shamal
2011年01月04日 15:43:15
2楼
当我告诉您热继是插在接触下面的时候,您就会知道应该怎么画了。
第二幅图除了圈出来的小错误外,基本正确。但个人觉得二次还可以优化。
补充下:旁路接触器无需热继。
回复
lingxuct
2011年01月04日 17:41:20
3楼
上面图的热继电器流过的是“线电流”,下面图的热继电器流过的是“相电流”,整定值不同。

如果电机带负荷起动的时间较长,这二种我都不喜欢,我会装在KM3下面,当然还是相电流!!!

支持2楼,楼主的一次回路画错了,应该画出KM3吸合后的Δ来。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-4 17:43 编辑 ]