1、 变压器空载合闸时,总会出现大小不同的励磁涌流。当合闸瞬间电压达最大值时,励磁涌流最小;当合闸瞬间电压达零值时,励磁涌流最大。 2、 断路器切除故障时间包括断路器的固有分闸时间和保护动作时间。3、 在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止二次侧开路,以免引起过电压击穿。4、 电流互感器将接有仪表和继电器的低压系统与高压系统隔离,利用电流互感器可以获得保护装置及仪表所需的电流。5、 若重合闸将断路器重合在永久性故障上,保护装置立即无时限动作断开断路器,这就叫重合闸后加速。
6、 母差保护切除母线故障时,借助于中间继电器的触点将相应连接元件的重合闸闭锁。
7、 对联系较弱的、易发生振荡的环形线路,应加装单相重合闸;对联系较强的线路应加装三相重合闸。
8、 备用电源自动投入装置启动部分的作用是当母线因各种原因失去电压时,断开工作电源;而自动合闸部分的作用是将备用电源投入。
9、 当瓦斯保护本身有故障或二次回路绝缘不良时,值班人员应将跳闸压板打开,以防保护误动。
10、 变压器的差动保护跳闸后,应检查各侧差动电流互感器之间的电气设备。
11、 母线失去电压后,必须将电容器切除。
12、 不得将运行中的变压器的瓦斯保护和差动保护同时停用。
13、 禁止将消弧线圈同时连接在两台变压器的中性点。
14、 日负荷率是指在24h内的平均负荷与最高负荷的比值。
15、 在停电的高压设备上工作,应填用第一种工作票。
16、 在不需要将高压设备停电的二次回路上的工作,应填用第二种工作票。
17、 将三台变比相同的电流互感器按相同极性并联连接,这种接线方式能反映零序电流,所以叫零序电流滤过器。
18、 在直接接地系统中,当线路发生单相接地短路时,零序保护动作于跳闸。
19、 元件固定连接的双母线完全差动保护,当运行方式为单母线运行时,母差保护应投入非选择方式运行。
20、 变压器的空载损耗包括磁滞损耗和涡流损耗。