请问梁后加荷载使得梁受扭截面不足,采用什么方法加固,如何计算?
请问梁后加荷载使得梁受扭截面不足,采用什么方法加固,如何计算?
2楼
一般来说,应扩大截面。
但如果不易扩大截面,或受扭不是很厉害的话,可以采用粘钢。
但最好还是扩大截面,以更好共同作用。
回复
3楼
只是扭筋不足可采用粘钢法加固,如是由于剪扭截面不足则需要增大截面处理
回复
4楼
梁截面加宽或者加高都可以
回复
5楼
同意2楼的观点,以前处理过几个都是截面加大的做法
回复
6楼
建议从下边检查:
1、梁为何受扭不足,扭矩产生是否合理?
2、如果1条不成立,建议看看断面是否满足受扭要求,弱满足可以用黏贴钢板或碳纤维,若不满足,则加大截面;
回复
7楼
同意楼上所说的!如果是受扭截面不足的话要加大截面了!如果只是受扭承载力不足,在一定范围内的话可以采取加固措施。但具体有什么方法(粘碳纤维布、粘钢板等都有可能)。具体的计算不是一两句话就能说出来的呀!我估记现在能出这样比较标准的计算书的人不多。除了好学的加固设计师以外。就现在很多加固公司的设计师我估记都出不了
回复
8楼
如果采用粘钢处理,如何计算,受扭带来箍筋不足影响,还有增大截面和粘钢是否能冬季施工?
回复