LED灯具供电问题
fiendan0409
2011年01月04日 00:56:55
来自于照明工程
只看楼主

对于单个照明回路连接灯具数量不宜超过25个对于小功率LED室外灯具是否适用(埋地灯及台阶侧壁灯)另外对于大型水景内LED灯具是否有好的供电方法,我通常采用少量灯具共用一个电源线,但大型水景水下灯具较多,供电时要么电源线太多,要么电缆截面太大

对于单个照明回路连接灯具数量不宜超过25个对于小功率LED室外灯具是否适用(埋地灯及台阶侧壁灯)
另外对于大型水景内LED灯具是否有好的供电方法,我通常采用少量灯具共用一个电源线,但大型水景水下灯具较多,供电时要么电源线太多,要么电缆截面太大
免费打赏
dianqipanli
2011年01月04日 05:57:23
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中10.7.8条规定:
照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。
10.9.3-2除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
按规范应该没问题吧。
水景灯参考一下特种灯具安装的图集吧。
回复
huangchmin
2011年01月04日 10:27:07
3楼
室外灯具单相电流不能大于40A 。。
回复
碧野南山
2011年01月04日 10:39:04
4楼
可以按每一相回路电流的限定值而不是按数量来考虑。
回复
mjjk619
2011年01月04日 14:53:25
5楼
支持楼上的说法
回复
fiendan0409
2011年01月05日 18:13:02
6楼
哪里的规定?
回复
huangchmin
2011年01月06日 15:01:29
7楼
8.1.5条 单相不超过30A。。第2个附件 第一个传错了

但是我看过一规范 特写明室外灯具。。。。单相不超过40A
。室外照明 我只考虑电流 不考虑数量 我是这样设计的