L型短肢剪力墙的判断?
cj80588
cj80588 Lv.2
2006年03月09日 10:30:52
只看楼主

L型短肢剪力墙的判断 .《高规》把墙体长度与厚度之比为5~8定义为短肢剪力墙,L型短肢剪力墙每一边墙体长度与厚度之比为5~8墙,是否也是短肢剪力墙?

L型短肢剪力墙的判断 .《高规》把墙体长度与厚度之比为5~8定义为短肢剪力墙,L型短肢剪力墙每一边墙体长度与厚度之比为5~8墙,是否也是短肢剪力墙?
免费打赏
zb001
2006年03月09日 16:21:19
2楼
TAT对短肢墙的判断是整墙判定,而SATWE.PMSAP对短肢墙的判断是单肢认定.对有长肢翼缘的T形.L形墙的短肢部分还认为是短肢墙,是不对的!
用户使用SATWE时请用“独立定义构件抗震等级”定义这种假短肢墙,使它不按短肢墙自动调整.即便这样,在计算短肢墙承担的地震倾覆力矩中仍然包括了这些假短肢墙的弯距!
大家不妨讨论一下!
回复
scorpionsuper
2006年03月09日 20:42:02
3楼

大哥,用这么麻烦吗?
我可以肯定的告诉你
你所说的情况《高规》中算短肢墙!
回复
xtjin
2006年03月10日 13:06:57
4楼
任何一肢墙长超过8b就不是短肢
回复
zkp22
2006年03月13日 12:53:42
5楼
是!
回复
scorpionsuper
2006年03月13日 18:27:06
6楼

注意是在一个方向上
回复
wangxiucun
2006年03月15日 12:31:20
7楼
2楼说的正确,在《CAD应用》中有这样的论述,TAT和SATWE中对短肢墙的认定方式不一样,TAT是正确的,使用SATWE计算短枝剪力墙时,要注意人为的修改,否则结果会有很大的偏差!