一次性输液器新建厂房风量平衡表——新手求教
shiwo810623
2011年01月03日 15:06:48
只看楼主

AHU1-1中 粉碎(1) 送风1581 排风1800 送风量是根据换气次数求得 但是排风量的数据是怎么得来的 还有注塑车间又回又排 到底应该回多少风量 排多少风量:L 不要笑俺 新手入路 诚心学知识 请专家解答

AHU1-1中 粉碎(1) 送风1581 排风1800 送风量是根据换气次数求得 但是排风量的数据是怎么得来的 还有注塑车间又回又排 到底应该回多少风量 排多少风量:L 不要笑俺 新手入路 诚心学知识 请专家解答
4fe6fead8a0b57f80863.rar
18.4 KB
立即下载
免费打赏
shiwo810623
2011年01月03日 15:12:40
2楼
为了方便可见 还是截图上来吧
回复
shiwo810623
2011年01月04日 08:36:53
3楼
:( 果然是问题幼稚了 没有人解答
回复
xxplh
2011年01月05日 11:36:26
4楼
初步估计,粉碎(1)是为了形成负压,所以排风量大于送风量,至于排风量具体多说,应该根据负压的大小计算而得
回复
woaifeizei
2011年01月06日 13:14:05
5楼
排风量是根据房间正压还是负压来定,至于排风量比送风量多多少或者少多少,手册上有计算方法,可以按2次左右的换气量估算,也可以按房间门的缝隙泄漏量计算
回复
dh1025
2011年01月06日 15:59:26
6楼
根据房间正压还是负压来定,至于排风量比送风量多多少或者少多少,手册上有计算方法,可以按2次左右的换气量估算,也可以按房间门的缝隙泄漏量计算
回复
shiwo810623
2011年01月07日 14:45:59
7楼
:'( 感谢楼上的三位
回复
bgg_su
2011年01月07日 16:25:41
8楼


粉碎间,肯定是有灰尘的。按2次计算是不是太少了。但我想还是要多联系甲方,粉碎间的粉碎机,有没有机组的罩子,粉尘是否会出来。还是本来就敞开的,粉尘很大,需要做排风罩。这都需要沟通的呀!
回复

相关推荐

APP内打开