静电干扰,问题严重,无法解决
dt604140852
2011年01月03日 11:44:54
来自于照明工程
只看楼主

新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行

新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度
装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板
用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台
配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管
现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行
免费打赏
kydxwjh
2011年01月06日 08:41:02
42楼
你好!你的问题应该是接地不好的缘故,接地电阻值过大,应该在4欧姆一下,测量接地电阻值,是不是没做接地极呀,零线不能作为接地用,另外零线的对地电阻是不是太大了?弱电部分应该有自己的独立的接地系统,和电力的接地应该分开的才对。建议做一个独立的接地系统。:victory:
回复
zhao81971017@126.com
2011年01月06日 09:02:42
43楼
做防静电地板,查看你的线路三相是否平衡,接地和零线从一级箱出来后保证严格分开不可混用,所有弱电管线要用金属管屏蔽性好,视频线采用屏蔽线!!:)
回复
mbrensheng
2011年01月06日 11:20:53
44楼
强电和弱电的接地应该分开来接。有静电和画面不清晰这都是轻的,严重的情况有可能会把你的弱电设备给烧坏了
回复
myw369
2011年01月07日 08:50:43
45楼
学习了,学习了
回复
cwf882010
2011年01月17日 09:14:26
46楼
弱电应该是一个单独的接地,和强电的一定要分开。
回复
sigo313
2011年01月18日 11:30:54
47楼
地板没关系,关键是等电位
回复
hzw801600
2011年01月18日 13:42:32
48楼
建议地板改为防静电地板,另外检查等电位接地是否做好
回复
dancerofdark
2011年01月19日 11:06:16
49楼
接地没做好
回复
nengwuguan
2011年01月19日 11:53:40
50楼
重新做防静电接地装置(要达到要求),严格与普通接地和零线分开。
回复
gz3450
2011年01月20日 20:40:00
51楼
静电没法泄流的根本原因:1、没做防静电地板,2、设备和机柜外壳没做等电位接地
回复

相关推荐

APP内打开