12楼
是不是一般复压闭锁过流保护啊?
如果是的话,这里的负序保护是指负序电压
回复
13楼
加电压电流再变换电压的角度
回复
14楼
在微机综保测试仪里面直接输入电压(或电流)的幅值、相角等参数,就可以轻易得到正序、负序或零序!
回复
15楼
微机保护不是保护装置根据采集到的电流电压的幅值和相角就可以计算正序和负序了么???不需要自己在设置计算了啊~
回复
16楼
楼主:
1、选择具有负序保护模块的微机保护
2、按说明书接入3相电流、三相电压
3、开启负序模块,输入整定值
4、试验
回复