某展厅电气施工图(含消防)
clark0527
clark0527 Lv.7
2006年03月09日 02:01:26
只看楼主

图纸简介: 一层为车展,二层为商场 附件名:2006351141528255930.zip 文件大小:2674K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

一层为车展,二层为商场



附件名:2006351141528255930.zip

文件大小:2674K

(升级VIP 如何赚取土木币)

zhangmaozhi
2006年03月09日 10:19:56
2楼
防雷网格(中间)有点大吧.
照明支路穿阻燃塑料管在顶棚内有点与<<低规>>里的规定矛盾.
照明支路设计3根线,看不懂什么意图,请赐教
回复
ontimewhq
2006年03月10日 14:17:17
3楼
学习中
回复
clark0527
2006年03月13日 20:29:47
4楼
zhangmaozhi
先回答照明支路吧,3根线为 零线、火线、PE保护线。在《技术措施》中7.5.1-5(P104)提到“灯具安装高度低于2.4M时,应加一根接地线(PE)将灯具外壳接地”;但05年5月以后的“黑龙江省照明学术会”上中国建筑工程院的-李炳华工程师讲座中建议照明线路均加PE保护线···所以,三线制就是这样整出来的,呵呵
倒数第二条确实存在问题,在民规里要求,吊顶内应穿SC钢管敷设,在下在设计说明中忘提及这一点了,谢谢指正!!!
第一条,本工程属第三类防雷建筑,网格不大于20mX20m,中间区域为玻璃天窗,四周为钢架结构,实际情况就是这样···
谢谢评审,互相交流哇~~
回复
zhangmaozhi
2006年03月15日 08:33:19
5楼

先回答照明支路吧,3根线为 零线、火线、PE保护线。在《技术措施》中7.5.1-5(P104)提到“灯具安装高度低于2.4M时,应加一根接地线(PE)将灯具外壳接地”;但05年5月以后的“黑龙江省照明学术会”上中国建筑工程院的-李炳华工程师讲座中建议照明线路均加PE保护线···所以,三线制就是这样整出来的,呵呵

接PE线是没大妨害,只是灯具得用带接地端子的,挺麻烦
回复
netling
2006年03月15日 16:42:30
6楼
1、 说明,四:低压配电系统接地型式采用TN-C-S方式-----但系统平面图中均为三相五线进线,为TN-S
2、 应说明应急灯是否为平时不亮,火灾时由消防系统点亮,若另有使用方法,系统图应做相应修改
3、 防雷设计说明,2。要求接地电阻不大于4.0欧姆-------图中设计为联合接地,应为1欧姆
4、 消防系统,按消防控制中心报警系统设计,缺少火灾显示盘和在楼梯间等处设置声光报警
5、 消防说明中有消防排烟系统的控制,系统及平面图中未见
6、 消防说明,2, 本工程在配电室, 展厅等处设智能感烟探测器, 在防火卷帘两侧设智能型感温探测器.----系统及平面图中未见智能型感温探测器,从图中看,该防火卷帘两为分隔作用,不用在两侧装设感温探测器.
7、 说明中说:在每一消火栓箱内设有带独立地址的手动报警开关. 当任一开关被敲击后可向消防控制中心的集中报警器报警.------- 消火栓箱内只有报警按钮而不设消防泵启动按钮(系统是稳高压?水压已够不用控制泵?应说明)
回复
weina201
2006年03月16日 10:44:55
7楼
这份图纸总体而言不错,比较细,我感觉应该完善几点:
1、消防说明中第二部分中:防火卷帘二侧设有智能型感温探测器,在防火卷帘联动控制一条中:卷帘二侧烟感信号信号确认后,经编程通过控制模块卷帘下降至地面。1)平面图中卷帘二侧无温感。2)应交待卷帘控制方式,是接到确认延迟下降还是立刻下降?
2、总建筑面积5068平方米,每层不到三千平米,且无中央空调,水喷淋系统,应该可以不做火灾自动报警系统。
3、展厅应急照明应该作为平时照明的一部分,但火灾时能强制开启,应有二次接线图。
4、照明回路怎么控制?不宜采用断路器作为开关控制,最好能采用接触器。
5、配电箱回路宜表明相序,避免三项不平衡。
回复
clark0527
2006年05月03日 20:18:35
8楼
审图员201
你的话不对啊
不是我今天喝多了
这个小破活属于展示厅啊
属于人员密集场所
所以应该做FIRE ALARM的~~我先回答你第一个问题吧
有事,走先了~~
回复
yu_yifan
2006年11月29日 01:44:37
9楼
建筑创作需要灵感,而灵感又来自长时间的积累,建筑设计人员在设计方案的时,每一张图都凝聚着作者的独到的看法,未必完全正确,但也肯定有道理。喜不喜欢并不是重点,因为建筑本身就是很主观的艺术,对于楼主的设计我不敢说好或不好,只是很欣赏,谢谢!!!! 可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手 !
回复
responsibility
2007年03月16日 10:49:22
10楼
我看这套图纸行,需要做火灾自动报警系统的。
但消防控制室没做出来。
回复
ussr
2007年03月19日 16:54:21
11楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐