ABB变频器报7510不能复位的问题
hbcooler
hbcooler Lv.2
2011年01月03日 01:14:31
只看楼主

炼钢厂的转炉 采用4台ABB的ASC800变频器带4个55KW电机 1主3从 变频器使用外部24V电源 通过DP总线与西门子PLC通讯 现出现3台从变频器同时报7510的故障以前一直没用过主从切换 最近新工程加入了主从切换 由PLC控制刚开始的时候 报得很频繁 后来更换了控制线和质量好的的电源 现在的频率大概是1天报一次 但报出来就不能复位(以前也偶尔有过不能复位的情况) 必须更换主从后恢复正常

炼钢厂的转炉 采用4台ABB的ASC800变频器带4个55KW电机 1主3从 变频器使用外部24V电源 通过DP总线与西门子PLC通讯 现出现3台从变频器同时报7510的故障
以前一直没用过主从切换 最近新工程加入了主从切换 由PLC控制
刚开始的时候 报得很频繁 后来更换了控制线和质量好的的电源 现在的频率大概是1天报一次 但报出来就不能复位(以前也偶尔有过不能复位的情况) 必须更换主从后恢复正常
也怀疑过继电器 曾经就近用转换开关来切换主从 效果与用继电器差不多
大家都给点意见 集思广益
附注 用过其中3台变频器为主 都发生这种情况

[ 本帖最后由 hbcooler 于 2011-1-3 01:18 编辑 ]
免费打赏
hbcooler
2011年01月03日 01:16:23
2楼
还一个附加问题 我试验过通过总线进行复位操作 发现主变频器的故障可以复位 但从变频器复位失败 有经验的给个方向
回复