污水处理调节池设计相关问题
xishi1980
xishi1980 Lv.2
2011年01月02日 19:37:01
只看楼主

各位大侠,对原有污水处理系统(没有调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。问题:调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。调节池形状能否为圆形?能否采用空气搅拌?采用溢流还是水泵向酸解池注水?采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?

各位大侠,对原有污水处理系统(没有调节池)增加一个调节池大家帮忙出出点子。 原系统采用先酸解,再氧化,最后沉淀的方式进行,污水来源为生活用水,

设计每小时处理水量375立方(事实上只有峰值才这么大,仅饭点时间,持续时间也不超过2h)。

问题:

调节池水深多少合适?停留时间拟定4h。

调节池形状能否为圆形?

能否采用空气搅拌?

采用溢流还是水泵向酸解池注水?

采用格栅过滤应安装在什么位置?进水口还是出水口?

多谢!对于水处理我是外行,但是作为大方案的一部分必须由我完成,所以请教各位老师专家了!
fang0825
2014年03月25日 16:47:53
12楼
调节池的设计有规范吗
回复
fang0825
2014年03月25日 16:48:54
13楼
lkpcmyk 发表于 2011-1-5 16:22 一般水处理构筑物尽量选择平面方形,深度可以参考原工艺设计,当有特殊要求,需加设设备或其他设施时,因征 …你好,请问调节池设计有规范可查吗?
回复

相关推荐