一端与剪力墙垂直相交,一端与剪力墙平行相交时是什么梁?
jene.1
jene.1 Lv.7
2011年01月01日 13:46:20
只看楼主

一端与剪力墙垂直相交,一端与剪力墙平行相交时是什么梁?大家说说自己的看法,我看了很多设计院的图,什么命名都有。

一端与剪力墙垂直相交,一端与剪力墙平行相交时是什么梁?大家说说自己的看法,我看了很多设计院的图,什么命名都有。
免费打赏
lhwscut
2011年01月01日 13:48:49
2楼
应该是按框架梁的构造吧。。。
回复
zenochao
2011年01月01日 20:48:55
3楼
保守的做法是按框架梁处理,梁与剪力墙垂直端负弯矩较小,而与剪力墙顺接端,会承受剪力墙传来的地震力,弯矩和剪力都较大,所以此段按框架梁设计进行箍筋加密较为合适。当然特殊情况下如果在模型计算中人为点铰也可以作为一般梁设计。
回复
conquerlk
2011年01月01日 22:02:13
4楼
按框架梁要好点
回复
liuenyu22
2011年01月04日 11:38:38
5楼
同时按框架梁、连梁处理
回复
lscong022
2011年01月04日 17:06:07
6楼
我也有和楼主一样的疑问,一端与剪力墙垂直相交,一端与剪力墙平行相交时是什么梁?一端与剪力墙垂直相交,一端与框架梁垂直相交的又是什么梁呢?
回复
shichangan22
2011年01月04日 20:18:37
7楼
与剪力墙相交的梁,只有框梁和连梁,如果不是连梁的话,就是框梁,
注意:与剪力墙相交的梁没有次梁
回复
zhenshen1988
2011年01月04日 20:27:08
8楼
一端与剪力墙垂直相交,一端与框架梁垂直相交的属于次梁,但尽量不要出现此种情况
回复
lscong022
2011年01月05日 09:41:59
9楼
多谢各位:call:
回复
ncxq111
2011年01月05日 11:21:46
10楼
与剪力墙垂直相连的话,梁支座负筋锚固长度不够,不能视为固接,按铰接配筋比较合理
回复
xixitantian
2011年01月05日 13:44:34
11楼

“与剪力墙相交的梁没有次梁”依据何在???
回复