小型制冷设备回气管加储液瓶好还是不好?
xy-wangqian
2011年01月01日 12:45:09
来自于制冷技术
只看楼主

各位高人,请教一下对于充注量在250~800克左右制冷剂的各种小型制冷设备,回气管加装储液能力50~80克制冷剂的储液瓶是有好处的还是多余的,并且是对压缩机有害的?有的专家认为这样会造成压缩机回油问题,请各位大虾给予指正。

各位高人,请教一下对于充注量在250~800克左右制冷剂的各种小型制冷设备,回气管加装储液能力50~80克制冷剂的储液瓶是有好处的还是多余的,并且是对压缩机有害的?有的专家认为这样会造成压缩机回油问题,请各位大虾给予指正。
免费打赏
xy-wangqian
2011年01月05日 12:35:02
12楼
谢谢大家的参与评论。希望更多的师傅关注。:handshake
回复
传说小小
2011年01月05日 17:23:17
13楼
储液器一般布置在系统冷凝器出口,楼主大概是和气液分离器搞混了吧:lol
回复
adingkgb
2011年01月05日 21:09:41
14楼
指教谈不上,大家探讨一下

首先加了这个气液分离器,对于系统来说,其容积就加大了(特别是低压侧),会对蒸发压力产生影响,而在制冷剂的加注过程中,一般以蒸发压力(低压)为重要依据,所以会多加一些。
另外,制冷剂的加注过程中,还要根据回气过热度(回气管结霜情况)来判断。没有气液分离器的系统,多加制冷剂后,回气管上的霜就可能向压缩机机体上发展,所以必须停止加注。而有气分的系统,对于多加一些制冷剂不是那么敏感(当然也要控制在一定范围内)。
回复
xy-wangqian
2011年01月06日 12:39:34
15楼
谢谢!学习了。
回复
kekeh
2011年01月12日 16:04:57
16楼
没有土木币 就要不停地回帖
回复
a15512801156
2011年01月14日 17:09:03
17楼
气液分离器的作用是把未蒸发的制冷剂(液态的)进行存储,对于压缩机来说液体和气体的压缩比不同,压缩机内进入液体较多容易导致压缩机故障,起到保护的作用。
回复

相关推荐