各位高人,请教一下对于充注量在250~800克左右制冷剂的各种小型制冷设备,回气管加装储液能力50~80克制冷剂的储液瓶是有好处的还是多余的,并且是对压缩机有害的?有的专家认为这样会造成压缩机回油问题,请各位大虾给予指正。
各位高人,请教一下对于充注量在250~800克左右制冷剂的各种小型制冷设备,回气管加装储液能力50~80克制冷剂的储液瓶是有好处的还是多余的,并且是对压缩机有害的?有的专家认为这样会造成压缩机回油问题,请各位大虾给予指正。
2楼
回气管怎么可能加装“储液器”(筒)呢?知道储液器是什么吗?应该装在哪?
那是气液分离器(筒),或者吸气过滤器,为避免压缩机液击或过滤进入压缩机的气体而设置的。如果是储液器,那就糟糕了!
回复
3楼
储液器一般布置在系统冷凝器出口,楼主大概是和气液分离器搞混了吧:o
回复
4楼
谢谢两位老师,我是一个新手。我想也应是气液分离器。它是一个长250mm、粗40mm的筒。蒸发器出管从底部插入200mm深,筒顶用管连接回气管到压缩机。请两位版主指教一下,这样做对压缩机是否有益?请给予分析。万分感谢!
回复
5楼
小型机一般不加,加一个可防止湿冲程,但对回油不利,安装时只需考虑蒸发器要比压机回气管低一点
回复
6楼
从你描述的结构看,应该是气液分离器。
作用是防止回气带液使压缩机液击的
回复
7楼
同意版主的:handshake :lol
回复
8楼
我在一台商用1800×760×900的卧式冷冻柜做了一下比较试验,不要这个气液分离器,制冷剂会少加50克左右,为什么会这样?请版主指教!是要好还是不要好?
回复
9楼
那就是气液分离器,不是储液器,储液器是加在冷凝器出口的
回复
10楼
低压储液器……小压缩机自己带的那种,看一下小型转子压缩机就清楚了,压缩机吸气端加的那个就是。
回复
11楼
不是所有储液器都在冷凝器出口,不是所有加在吸气管的都是气分。
回复