求解 互感器穿芯问题小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个断路器A相出线是2根线并用,那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:02 编辑 ]
求解 互感器穿芯问题
小弟向各位大师求解 请问一个互感器里面计量A相的用电功率或者电流 但是这个断路器A相出线是2根线并用,那么互感器计算的电流 /功率正确吗 这个接线方法正确吗?曾经2导线并用 (16MM2的)结果一根80A电流 一根60A电流 两边都对绞的很结实。求教
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:02 编辑 ]
2楼
两根线是否都穿过了CT?
回复
3楼
是啊 2根电流不一样 请斑竹指点
回复
4楼
没弄明白楼主什么意思,2根导线都穿过同一个CT的话,计量的就是它俩的和啊,电流不一样有关系吗
回复
5楼
只要二根线都穿过互感器,计量是没有问题的。与二根线的电流有没有差别没有关系。
回复
6楼
电流互感器只与其中穿过的总电流有关,与2根电缆之间的电流分配无关!
回复
7楼
谢谢版主和各位的指点 但是 这2根线是到同一个负载的短路器的 所以比较郁闷 电流怎么不一样
回复
8楼
1、不要老把断路器打成【短路器】。
2、通过并联导线的电流大多是不相等的。正如世界上没有二片完全一样的叶子。
你无法保证二条线一样长、一样的环境、一样的阻抗、一样的接触电阻………不一样的太多了!
再说用钳型表测的时候,你也无法保证两次测量时表的位置一样。
回复
9楼
用两根线缆是有不相同电流的,只要你两个线缆同时穿入互感器之内就不会影响计量,但一点需要注意的是你两个线缆电流极不平衡。一般情况下是不会差那么多的。
回复
10楼
从中学到了东西
回复
11楼
楼主在问“二根并接的电线,电流分配不同”的问题,好象同“电流互感器”没关系吧?
要想二根并接的电线电流分配相同,其条件是很严格的!
要求二根电线的规格相同,长度相同,接触电阻相同(在断路器接线柱上不能一根在上面,另一根在下面!)。
“2根线是到同一个负载的短(断)路器”,上面要求做不到吧?!
回复