这厂房合格?
hy901024
hy901024 Lv.2
2010年12月31日 11:06:49
只看楼主

土建基础有问题就搞成这样了、:lol

土建基础有问题就搞成这样了、:lol

IMG0130A.jpg


IMG0131A.jpg


IMG0133A.jpg


IMG0134A.jpg


IMG0135A.jpg


IMG0136A.jpg


IMG0137A.jpg


IMG0138A.jpg


IMG0139A.jpg


IMG0140A.jpg

免费打赏
hy901024
2010年12月31日 11:10:00
2楼
这还有那些补救方法?开始打板了……
回复
restzzy
2011年01月02日 18:53:09
3楼
我觉得做成这样,肯定是预埋的问题啊。预埋是件很重要的精细活,向来土建单位给预埋留的时间不多,钢筋不扎,模板不固定又埋不得,等这些条件一好,他们就要浇混凝土了,有些甚至钢筋笼子随便摇得动,他们就要求预埋了,好吧,埋进去的时候是准的,混凝土一浇,振动棒一打,鬼晓得会跑到哪里去?现在建筑市场就是这么功利,一味追求进度,可悲的结局啊。这种底板如果不处理,你们会睡觉都不踏实的。
回复
天涯居士
2011年01月03日 08:59:23
4楼

需要做加固处理。
回复
mini结构师
2011年01月03日 18:56:43
5楼
这应该砸了重新做,预埋的锚栓完全对不上。并且在施工过程中已经被弯曲。
需要重新做。
回复
yonic_junjun
2011年01月05日 17:25:15
6楼
这个是排架结构吧!预埋肯定是有问题的,要不把混凝土短柱砸一段重浇,要不用化学植筋。现在这样肯定是得处理的。
回复
htpeng
2011年01月18日 16:32:26
7楼
预埋不正确,这种情况很常见,拆了植筋
回复
sdzbchenxi
2011年01月19日 10:45:21
8楼
真是粗制滥造啊!
回复
yfj001
2011年01月20日 09:13:49
9楼
这应该是后植的螺栓吧,本身这种结构就是很难进行连接的,现在还这样做,如果构件各方面选的值比较大一点还好,要是应力比。。。。。。。。。
回复
barclay435
2011年01月20日 12:30:25
10楼
拆了重来吧,这标准的豆腐渣工程啊
回复
牛城木子
2011年02月16日 11:34:40
11楼
真惨啊! 干的这么差劲