大家好 有个问题请教下大家现在我需要一组信号要求:通电时闭合 然后马上断开 断电时马上闭和 然后断开请问这个条件怎么才能达到呢???
大家好 有个问题请教下大家
现在我需要一组信号
要求:通电时闭合 然后马上断开 断电时马上闭和 然后断开
请问这个条件怎么才能达到呢???
免费打赏
wangchungen
2011年01月02日 10:51:44
2楼
问题表述不清。什么信号用来干什么。用什么控制。如果是PLC可以用通电延时和断电延时定时器
回复
daret247
2011年02月11日 21:57:33
3楼
用时间继电器应该能够做到。
回复
ghq9252
2011年03月22日 16:22:30
4楼
用PLC实现的话,直接用上升沿和下降沿就行了
回复
eleck-king
2011年03月23日 17:21:51
5楼
你这说白了就是检测电源的有无,然后实时的给出一个脉冲信号啊,这个随便找个单片机就可以啊,或者用比较器和简单的门电路也可以实现。欢迎留帖讨论。
回复
wind2157
2013年03月05日 12:28:53
6楼
同意楼上的说法
回复
zzxzzxzzx1234
2013年03月13日 10:54:22
7楼
上升沿下降沿
回复
相关推荐
断电延时时间继电器工作原理与分类应用
电气工程原创版块
2022-10-27 17:35:04
抽水蓄能工程断电停泵水锤实验——蓝山高塘坪抽水泵站
水处理
2022-10-27 07:39:32
接触器熔焊所致飞机整机断电故障分析和预防
成套电气设备
2022-10-17 15:36:04
智能电网从不断电:汇流条的“续传”功能
电气工程原创版块
2022-10-16 17:17:28
通电延时和断电延时到底有什么区别?
成套电气设备
2022-10-12 17:17:10
判断电势高低的常用方法
电气资料库
2022-09-28 16:35:08
判断电饭锅限温器是否失效的方法
继电保护
2022-09-16 17:11:08
万用表判断电线电缆断点的新方法
建筑消防给水
2022-09-09 09:49:28
刚建造好的冷库断电后为什么会快速回温
制冷技术
2022-09-02 17:32:09
如何测量电机的绝缘电阻来判断电机的好坏
电气工程原创版块
2022-08-18 09:21:12
判断电线电缆断点的新方法
工业自动化
2022-08-02 11:25:05
A型应急照明集中电源箱需要设置正常照明电源断电监测线吗
电气施工图
2022-07-28 10:55:45
250㎡断电断网的家:一家五口不交水电费,回归自然
家装设计
2022-07-22 09:28:06
不间断电源(UPS)及精密空调市场概况
电气资料库
2022-07-22 09:17:08
建筑电气——判断电路断点的方法
电气工程原创版块
2022-06-15 10:16:19
住宅内进户配电箱如何实现一键断电
建筑智能化
2022-05-17 18:59:17
为偷偷约会,电工让全村断电。村民发现后,处理办法绝了
土建工程造价
2022-05-17 09:35:14
23条实用小诀窍!帮你快速诊断电气故障!
电气工程施工
2021-12-29 17:10:05
通电延时和断电延时有什么区别?
电气工程施工
2021-12-20 13:35:50
如何判断电线电缆的平方数是否达标?
电气工程施工
2021-12-20 13:22:09
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开