求教:电缆布线
123zhuyi
123zhuyi Lv.3
2006年03月08日 11:09:56
只看楼主

现有一游泳池设备间,高4米,主要设备有水泵和臭氧发生器,要做电缆布线,想节省成本,直接用塑料管或钢管明敷行吗?? 还是一定要走线槽,走电缆沟???先谢谢各位大虾了.

现有一游泳池设备间,高4米,主要设备有水泵和臭氧发生器,要做电缆布线,想节省成本,直接用塑料管或钢管明敷行吗?? 还是一定要走线槽,走电缆沟???
先谢谢各位大虾了.
免费打赏
abby515
2006年03月09日 09:30:41
2楼
可以用钢管明敷
回复
zgd301
2006年03月09日 09:35:32
3楼
走桥架较好,钢管易生锈和腐蚀
回复
平淡福
2006年03月09日 10:18:29
4楼
都可以阿 如果甲方没要求的话,走桥架成本比钢管穿线高,但是漂亮
回复
123zhuyi
2006年03月09日 15:06:03
5楼
谢谢各位