商业大堂设计之初,选用了风机盘管加新风的方式。现在冬季供暖发现出风温度虽然在27,8度。但是大堂温度很低。汇总施工报的原因,其中有 未设立门斗 未采用热风幕 热力站出水温度不够(板换出水温度42°) 平衡法调节不好(同程系统)。有没大仙知道,其中以上哪些原因对温度影响最大北京地区。。。[ 本帖最后由 beijing19860118 于 2010-12-30 12:04 编辑 ]

商业大堂设计之初,选用了风机盘管加新风的方式。现在冬季供暖发现出风温度虽然在27,8度。但是大堂温度很低。

汇总施工报的原因,其中有 未设立门斗 未采用热风幕 热力站出水温度不够(板换出水温度42°) 平衡法调节不好(同程系统)。

有没大仙知道,其中以上哪些原因对温度影响最大


北京地区。。。

[ 本帖最后由 beijing19860118 于 2010-12-30 12:04 编辑 ]
免费打赏
rock889457
2010年12月30日 12:43:23
2楼
:handshake 热力站出水温度影响最大;另外,可考虑给新风机组安装加热器。:victory:
回复
yuzhuobing
2010年12月31日 14:45:43
3楼
我的经验:比较高的大堂最好有辅助采暖措施,如落地风机盘管或地暖等
回复
ohlaa
2010年12月31日 14:57:14
4楼
这种问题是常见的,大堂区层高很高,气流组织时要多加注意。即使供水温度较高也很容易出现温度不够的情况,冬季热气上流,如果只在顶部设送风往往会出现短路,很难到达工作区。建议由可能的情况下在地面外墙处设送风口或暖气片;同时门斗也是很重要的,如果正好在冬季主风向上,没有门斗的话即使有热风幕作用也有限。
回复
sirrandy
2010年12月31日 19:20:35
5楼
大堂层高高,冬季暖风气流向上,风速小时吹不到工作区是主要原因
回复
zy.wind
2010年12月31日 20:52:41
6楼
4楼的原因分析是正解,3楼是解决方案。
回复
w542131241
2011年01月01日 11:52:20
7楼
提高供水温度----再提高盘管静压-------后加风幕;就估计好了
回复
wybhome2004
2011年01月03日 11:17:20
8楼
未设立门斗 未采用热风幕影响最大,其次不应该采用风机盘管,风压不够
回复
lvfenglvhihi
2011年01月03日 14:04:37
9楼
进来看看,顺便换点积分画画:victory: 学习
回复
hrbzhd
2011年01月04日 11:26:10
10楼
大堂区层高很高,冬季热气上流,如果只在顶部设送风往往会出现短路,很难到达下部
我们这里比较高的大堂最好做地暖