12楼
不注意的,还真是不好看出来
回复
13楼
主次梁相交处除了箍筋问题外我还有一点不明白,梁是否均为挑梁,上层钢筋比下层钢筋大?
回复
14楼
箍筋是三面的开口箍筋,应该是当时少加了箍筋,自己发现后不好整改,整箍筋不好加了,所以用三面的箍筋来作假。
还有以下问题:
钢筋绑扎宏观质量差,箍筋歪歪斜斜的,梁的主筋间距偏差过大。
板的钢筋未进行全扣绑扎,不符合要求。
钢筋连接部位的直螺纹连接是不是一级接头,如果不是违反强制性条文的要求。
交叉的两道梁应检查主次梁钢筋位置是否正确。没有看到图纸,在这里只是提调一下。
回复
15楼
原先没做好,后来不好补救了才出此对策的啊
回复
16楼
一般这种情况的出现都是为了应付隐蔽验收检查的,事实上谁会去偷工减料那点钢筋呢!!!!
回复
17楼
箍筋是一面的开口箍筋,应该是当时少安装加密箍筋,自己发现后整改,整个半箍筋加上去了事,所以用开口的箍筋来作假。
还有以下问题:
钢筋绑扎质量太差,箍筋歪歪斜斜的,箍筋和梁的主筋间距偏差过大,又没有垫保护层。
板的钢筋未进行全扣绑扎,不符合要求。
钢筋连接部位的直螺纹连接是不是一级接头,如果不是违反强制性条文的要求。
交叉的两道梁应检查主次梁钢筋位置是否有吊筋。没有看到图纸,在这里只是提调一下。
回复
18楼
太有才了,谢谢分享。
回复
19楼
呵呵,有才:lol !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
20楼
真考眼力!给力了!
回复
21楼
唉!楼主这么细心啊,学习了
回复