今天工地巡视时,无意发现的~

今天工地巡视时,无意发现的~

IMAG0348.jpg


IMAG0349.jpg

免费打赏
lushaoyanw
2010年12月30日 22:30:35
12楼
不注意的,还真是不好看出来
回复
ycsywsh
2010年12月31日 10:32:48
13楼
主次梁相交处除了箍筋问题外我还有一点不明白,梁是否均为挑梁,上层钢筋比下层钢筋大?
回复
义澜1
2010年12月31日 12:11:53
14楼
箍筋是三面的开口箍筋,应该是当时少加了箍筋,自己发现后不好整改,整箍筋不好加了,所以用三面的箍筋来作假。
还有以下问题:
钢筋绑扎宏观质量差,箍筋歪歪斜斜的,梁的主筋间距偏差过大。
板的钢筋未进行全扣绑扎,不符合要求。
钢筋连接部位的直螺纹连接是不是一级接头,如果不是违反强制性条文的要求。
交叉的两道梁应检查主次梁钢筋位置是否正确。没有看到图纸,在这里只是提调一下。
回复
sunnyeyes
2010年12月31日 12:24:30
15楼
原先没做好,后来不好补救了才出此对策的啊
回复
砼混凝土
2010年12月31日 12:35:11
16楼
一般这种情况的出现都是为了应付隐蔽验收检查的,事实上谁会去偷工减料那点钢筋呢!!!!
回复
gdhz369
2010年12月31日 12:36:22
17楼
箍筋是一面的开口箍筋,应该是当时少安装加密箍筋,自己发现后整改,整个半箍筋加上去了事,所以用开口的箍筋来作假。
还有以下问题:
钢筋绑扎质量太差,箍筋歪歪斜斜的,箍筋和梁的主筋间距偏差过大,又没有垫保护层。
板的钢筋未进行全扣绑扎,不符合要求。
钢筋连接部位的直螺纹连接是不是一级接头,如果不是违反强制性条文的要求。
交叉的两道梁应检查主次梁钢筋位置是否有吊筋。没有看到图纸,在这里只是提调一下。
回复
ym-mn
2010年12月31日 12:38:07
18楼
太有才了,谢谢分享。
回复
fengshang126
2010年12月31日 12:40:07
19楼
呵呵,有才:lol !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
ke_720
2010年12月31日 12:46:22
20楼
真考眼力!给力了!