空调二次泵系统的分集水器之间需不需要加平衡阀,规范有没有条文规定啊?请各位大侠指点一下:) :) :) :)
空调二次泵系统的分集水器之间需不需要加平衡阀,规范有没有条文规定啊?请各位大侠指点一下:) :) :) :)
2楼
可加可不加,但一定要能够有一定程度的连通
不然就干等着出变更
回复
3楼
集分水器之间加平衡阀干什么么?二次泵是变流量系统的话一定要有旁通管道,或者可以加压差旁通阀。
回复
4楼
二次泵是变流量系统 只需要旁通管道 不需要平衡阀
回复
5楼
最好加,变频泵也有流量下限,当末端需求流量小于这下限时,旁通阀就要开启了
回复
6楼
本质上这不是一个加不加平衡阀的问题,弄清楚您设计的二次泵系统的原理,再弄清楚平衡阀的作用,自然就知道要不要加了。
平衡阀和二次泵系统在供热空调设计手册上都有,建议楼主可以查看相应章节。仅靠网友一句两句加不加,不能从根本上解决您的问题。
回复
7楼
不用加 现在图集和手册里面都没有加,另外这个问题以前专门问个师傅,二次泵系统这里不用加
回复