电厂的绝缘监督都要做什么工作?
goodwbh
goodwbh Lv.3
2006年03月08日 08:53:18
来自于电站工程
只看楼主

最近厂老总希望我的一个朋友任厂绝缘监督,可是他的那个公司太小了,也不出去学习,我又没有从事过这个工作,只好请教各位大侠了,谢谢了。

最近厂老总希望我的一个朋友任厂绝缘监督,可是他的那个公司太小了,也不出去学习,我又没有从事过这个工作,只好请教各位大侠了,谢谢了。
shange_00
2006年03月16日 01:00:16
2楼
什么是厂绝缘监督啊,绝缘监督是很庞大的工程,怎么说是出去学习就可以做的啊,这是大量的工作累积出来的啊
回复
lizhenbao_jinan
2006年03月16日 08:30:44
3楼
需要学习很多的知识,才能在绝缘下降时,事先通过一些现象知道.
回复
pc990504@co163
2006年03月16日 10:29:38
4楼
绝缘监督工作实施细则
1. 总则:
1.1 按照国家技术监督局1993年发布的国家标准《标准化工作手则》和DL/T600-1996 《电力标准编写的基本规定》及《江苏省电力公司标准化编写的基本规定》的通知为 基础,结合我厂具体情况编写本绝缘监督实施细则。
1.2 本细则如有与国家、行业、地方新标准不符之处,按新标准执行。

2.职责
2.1 绝缘监督机构
2.1.1.绝缘监督工作是高电压工作的重要组成部分,绝缘监督网同高电压监督网。
2.1.2 厂部设绝缘技术监督专职,是总工程师在绝缘监督工作方面的助手。在技术和业务上还受省电力试验研究所绝缘技术监督组的指导。
2.1.3 厂部绝缘监督网由厂部领导、绝缘监督专职以及部门、班组有关人员组成。
2.1.4 绝缘监督管理的分级、重迭管理
2.1.4.1 厂部绝缘监督专职负责发电机、主变、110kVA以上系统电气设备绝缘状况的审查,做好省管设备绝缘状况的上报,并监督和掌握全部运行电气设备的绝缘状况。
2.1.4.2 部门绝缘监督专职监督和掌握所有电气设备绝缘状况,审查6kV及以下电气设备绝缘状况,并监督和掌握全部运行电气设备及备品的绝缘状况。
2.1.4.3 班组绝缘监督专责人负责所辖范围内的电气设备绝缘情况,并填报高压电气设备预试报告,上报厂部及部门专责人,并监督和掌握全部高压电气设备的绝缘状况。
2.2 各级绝缘技术监督的职责
2.2.1 生产副厂长(总工程师)在绝缘监督方面的职责
2.2.1.1 组织贯彻上级关于绝缘工作的指示,督促贯彻有关规章制度。
2.2.1.2 领导和监督各级专职做好各项绝缘工作。
2.2.1.3 参加绝缘监督专业(事故调查分析)会议,根据设备薄弱环节和绝缘劣化趋势,向有关人员布置工作重点和要求,并检查执行情况。
2.2.1.4 审查绝缘监督工作的总结和报表
2.2.2 生产技术部主任在绝缘监督方面的职责
2.2.2.1 组织贯彻上级关于绝缘工作的指示和有关规章制度。
2.2.2.2 督促厂部各级专职贯彻电气绝缘监督工作。
2.2.2.3 参加绝缘监督会议和事故调查分析会议,并贯彻落实。
2.2.2.4 负责审核绝缘监督总结报表以及试验标准等。
2.2.3 厂部绝缘监督专职的职责
2.2.3.1 在总工程师和生产技术部主任领导下组织开展厂部监督网活动。负责做好全厂部电气设备的检修、运行和试验鉴定方面的绝缘监督工作。
2.2.3.2 积极贯彻国家、省电网公司、电科院关于绝缘监督的指示和规定,贯彻有关标准、条例、规程制度和技术文件。加强技术管理,督促对电气设备进行绝缘鉴定。掌握变、配电设备外绝缘水平配置和污秽等级划分,总结运行经验。当发现运行设备和新建工程外绝缘水平偏低,严重威胁安全运行时,要编制反事故措施和项目建议书,报有关部门审批,保证电气设备安全发电和运行。
2.2.3.3 监督电气试验周期和设备检修执行部颁有关规程的情况。对需要加强绝缘监督的设备提出适当缩短试验鉴定周期,对有严重绝缘缺陷的设备应及时向上级反映,并判断是否退出运行。
2.2.3.4 组织编制年度和季度预防性试验计划,并督促按期完成。经常检查试验方法的准确性,研究测量绝缘缺陷的可靠性。
2.2.3.5 审查电气设备的绝缘试验报告,并提出处理意见。根据设备的绝缘状况及存在的绝缘缺陷,制订缺陷消除计划和恢复性检修技术措施,并负责主持定期进行设备绝缘评级工作。
2.2.3.6 参加绝缘事故的调查,写出调查报告,制订反事故技术措施。
2.2.3.7 积累历年的设备缺陷事故和预防性试验等绝缘技术资料,摸清各类设备绝缘老化规律和发展趋势,提出改进措施。
2.2.3.8 进行绝缘工作的总结,汇报省管设备的绝缘情况。
2.2.3.9 监督有关人员做好备品、备件、绝缘试验及按规定保管。定期将有关标准仪器、仪表送省局校验。
2.2.3.10 建立和健全有关绝缘监督的台帐。
2.2.3.11 参加新建、扩建、改建的发、输变电建设工程初步设计审查,提出电气设备电瓷外绝缘水平的技术要求。
2.2.3.12 组织全厂部防污闪专业活动,不断提高专业人员的技术和管理水平,健全防污闪技术资料。
2.2.3.13 定期组织全厂绝缘监督专业(事故调查分析)会议,总结上阶段绝缘监督(高电压)工作完成情况 ,根据设备薄弱环节和绝缘劣化趋势,向有关人员布置工作重点和要求,并检查执行情况。
2.2.4 检修、发电部电气专工在绝缘技术监督方面的职责
2.2.4.1 组织贯彻上级关于绝缘工作的指示和有关规章制度。
2.2.4.2 组织有关人员编制月、季、年度预防性试验计划并报厂部审批后付诸实施。
2.2.4.3 组织有关人员做好绝缘运行、维修工作。掌握绝缘运行情况和监视绝缘变化趋势。
2.2.4.4 定期检查电气预防性试验执行情况和各种技术管理记录等工作。
2.2.4.5 落实人员定期检查绝缘备品配件及数量,督促有关人员做好备品配件的保管和试验工作。
2.2.4.6 及时安排设备检修试验,处理设备绝缘方面所发现的缺陷和问题。
2.2.4.7 参加绝缘事故的调查分析,并制订贯彻预防对策。
2.2.5 绝缘监督专工(技术员)的职责
2.2.5.1 认真贯彻执行上级关于绝缘监督工作的指示和有关本专业的规程制度。
2.2.5.2 审查年、季、月度预防性试验计划,报厂部审批后,安排督促试验人员实施。
2.2.5.3 拟订绝缘监督项目的大修、技改、反措计划,经厂部审批后贯彻执行。
2.2.5.4 按规定要求及时做好总结和报表,报送厂部。
2.2.5.5 参加厂部召集的绝缘分析会。对设备绝缘状况进行分析,研究绝缘配合、缺陷处理和改进措施及事故防止对策。对既定的项目要贯彻执行。
2.2.5.6 对绝缘不合格的设备有权拒绝投入运行,并向总工程师报告。
2.2.5.7 密切与油务人员配合,把好油质关。
2.2.5.8 建立必要的绝缘档案和收集必要的资料。做好试验人员的技术培训工作。
2.2.6 电气试验组在绝缘监督方面的职责
2.2.6.1 贯彻《电力设备预防性试验规程》及有关上级颁发的绝缘监督工作规程制度和指示。
2.2.6.2 负责制订年、季、月度预防性试验计划,经部门和厂部批准后认真执行。
2.2.6.3 对电气试验的结线、方法、记录和准确性负责。及时填写主要设备绝缘档案、绘制绝缘指示图,上报部门、专业、厂部。
2.2.6.4 绝缘试验中发现异常现象,及时向有关领导和绝缘监督专职汇报。
2.2.6.5 参加绝缘监督及绝缘事故调查分析会议,及时完成厂部绝缘监督会议决定需电气试验组解决的工作。
2.2.6.6 负责做好绝缘材料、工具、绝缘备品的试验工作。
2.2.6.7 对试验结果及有关资料进行分析对比,作出试验报告,如发现问题及时报告有关领导。
2.2.6.8 负责做好技术资料保管工作。及时填写历史记录卡片,并将绝缘工作情况在指示图上示明,及时做好试验总结工作,结合江苏省《绝缘监督劳动竞赛条例》的要求,做好监督工作。
2.2.6.9 与油务人员密切配合,加强对绝缘油的监测。
2.2.6.10 组织本班人员练好基本功,不断学习先进经验,探索新的试验方法,提高试验质量,消灭人为设备损坏、误判及人身事故。
2.2.6.11 记录分析各种过电压现象,执行雷季运行方式,记录雷击或操作时避雷器的动作次数,对氧化锌避雷器还应记录泄漏电流。
2.2.6.12 搞好绝缘监督工作的微机管理。
回复
pc990504@co163
2006年03月16日 10:29:52
5楼
2.2.7 电气运行人员在绝缘监督方面的职责
2.2.7.1 贯彻上级有关绝缘工作的指示,督促和协助电气试验组完成预防性试验计划。及时填写绝缘缺陷记录簿,并督促和协助试验、检修人员消灭缺陷。
2.2.7.2 加强监视电气注油设备油位是否正常。
2.2.7.3 记录开关正常动作次数或事故跳闸次数,记录分析各种过电压现象。
2.2.7.4 记录运行中或停机时测量的发电机绝缘电阻值,如不合格应向值班长汇报。
2.2.7.5 运行设备绝缘发生异常现象,应及时向部门主任和专职汇报。
2.2.7.6 在设备绝缘检修、缺陷消除或绝缘试验后,值班长应进行验收登录。主设备在投入运行后,协助检修做好有关绝缘改进、大修效果鉴定工作。
2.2.7.7 参加绝缘及调查分析等专业会议,贯彻有关规程制度和上级指示。
2.2.8 电气检修人员在绝缘监督方面的职责
2.2.8.1 贯彻执行有关规程制度和上级绝缘监督工作规定,执行有关绝缘检修工艺。
2.2.8.2 对绝缘缺陷,应采取有效措施,及时消除,并保证绝缘检修质量。
2.2.8.3 及时完成月、季、年度绝缘改进、大修计划及设备绝缘鉴定工作。
2.2.8.4 严格执行维护和巡回检查制度,发现问题,及时记录处理归档,将处理情况详细记在“绝缘缺陷记录簿”上,并通知电气专业绝缘监督专职,重大问题及时向领导汇报。
2.2.8.5 参加绝缘及调查分析等专业会议,及时完成厂部绝缘监督会议决定的检修任务。
2.2.8.6 学习先进经验,做好有关绝缘的改进工作,确保绝缘情况良好。
2.2.9 发电部化学专工和油务人员在绝缘监督方面的职责
2.2.9.1 严格执行绝缘油的监督制度和化验规程。
2.2.9.2 定期正确地进行绝缘油取样试验,做到取样可靠,化验正确,并及时提出报告,分送发电部化学专职、检修部电气绝缘监督专职、厂部绝缘监督专职各一份,并各归档备查。
2.2.9.3 随时了解油质情况,发现油质劣化现象应及时向上级汇报,并通知厂部及电气专业绝缘监督专职。
2.2.9.4 参加有关绝缘监督会议,及时完成厂部绝缘监督会议决定需要化学方面的工作。
2.2.10 物资部仓库材料人员在绝缘监督方面的职责
2.2.10.1 做好绝缘油的采购、保管工作,并建立绝缘油备品清册。
2.2.10.2 加强电气设备备品、备件的保管工作,确保备品备件绝缘完好。
3. 管理内容与方法
3.1 计划检修和试验鉴定
电气设备的试验周期按《电力设备预防性试验规程》规定进行。对于需要加强绝缘监督的设备,应适当考虑缩短试验鉴定周期,不允许有严重绝缘缺陷的电气设备长期运行。
3.2 编制年度电气设备检修的试验鉴定计划
主要电气设备试验工作应在每年六月中旬前完成。对防雷保护设备应在二月底前完成,并于三月一日前接入系统运行。
3.3 建立电气设备绝缘监督指示图(其形式见附录A及其说明)。
电气设备绝缘监督指示图由电气试验人员负责绘制和编写。对不合格设备应督促有关部门处理,对应试验鉴定而未试验或漏试验的设备,应及时安排补作试验。
3.4 电气设备绝缘评级
电气设备绝缘评级工作每年进行一次,绝缘评级标准见附录B。每次评定结果省管设备必要时报送省电力试验研究所。
3.5 建立和健全主要电气设备绝缘技术资料档案
包括验收和预防性试验鉴定记录、绝缘事故、异常运行、绝缘缺陷和绝缘检修改进等资料应完整、齐全。
3.6 电气设备绝缘监督总结
每季度召开一次绝缘监督(高电压)专业会议,检查、落实上次会议所布置的工作,并部署下一阶段绝缘监督(高电压)的工作,年绝缘技术监督(高电压)专业总结于次年一季度报送省电力试验研究所一份。总结内容应包括:
3.6.1 绝缘监督管理工作开展情况。
3.6.2 试验、检修、运行中发现的主要绝缘缺陷和消除情况。
3.6.3 设备完好率、工作经验、技术革新等情况。
3.6.4 存在问题和下年度工作打算等。
3.6.5 参加省公司绝缘监督专业的劳动竞赛活动情况。
3.7 对于重大绝缘缺陷和绝缘事故,应及时处理,并及时进行专题总结。且于事故后一个月内报省电力试验研究所。
3.8 电气设备应按部颁《电力设备预防性试验规程》中规定的周期、项目和标准进行试验。如果某设备因具体条件限制,难以执行或需要改变和补充这些规定时,对不属于厂管设备的,由厂生产技术部决定;如属于厂管设备的,应经本厂总工程师批准。
3.9 电气设备绝缘预防性试验结果,如试验不合格或与上次试验结果比较,发现有急剧劣化现象,如不属厂管设备,厂部绝缘监督专职应报告生产技术部主任决定;如属厂管设备,报厂总工程师决定,必要时由厂部绝缘技术监督专职以书面请示省电科院。
3.10 在厂管设备发生事故后,必要时由厂部绝缘技术监督专职报省电科院,以便及时参加事故调查分析及审核反事故措施。
4. 报告和记录
4.1 编制季、年度的预防性试验计划
试验计划应按照部颁《电力设备预防性试验规程》根据设备大、小修计划、设备绝缘情况、停电条件、试验人员及试验设备等情况进行编制。对于需要加强监督的设备,其试验日期尽可能安排在其它设备之前,并尽可能适当缩短周期。电气设备预防性试验计划由电气专业召集试验组、检修班编制,报总工办审核平衡,经总工程师批准后实施,并报省电试所备案。
4.2 试验总结汇报
4.2.1 每年12月底前报送省调度所下一年度预试计划(1-12月省管设备)。每年一季度前向省电试所报送试验实绩及上年二、三级绝缘缺陷明细表,外绝缘运行情况表,缺陷消除率,绝缘完好率汇总表,年终绝缘监督工作总结,全年预试完成情况。发生绝缘事故及异常应在一个月内向省电试所报送事故报表。
4.2.3 检修部试验组每半年应向厂部报工作总结,厂部每年向省电科院报总结。
4.3 各级人员应掌握的电气技术资料
4.3.1 运行及检修人员应全面掌握所管辖的全部设备情况。
4.3.2 试验组应掌握全部高压设备及接地情况的技术档案。
4.3.3 主要电气设备的技术档案应包括以下内容
4.3.3.1 有关绝缘方面的出厂交接和安装、验收和试验记录;
4.3.3.2 绝缘预防性试验记录;
4.3.3.3 绝缘检修和改进资料;
4.3.3.4 绝缘事故和异常运行的资料;
4.3.3.5 绝缘缺陷记录;
4.3.3.6 有关绝缘鉴定的资料;
4.3.3.7 开展微机管理,建立数据库工作。
4.3.4 建立绝缘监督指示图,督促预防性试验的执行。绝缘指示图中应简明表示出是否已经试验,试验结果和日期及油质情况等。绝缘指示图应一式两份,控制室及试验组各一份。由试验组统一绘制填写。
4.3.5 建立专用的绝缘缺陷记录簿。运行、试验、检修人员应将缺陷和消除情况及时记录在专用的绝缘记录簿上。
4.3.6 试验报告及验收制
4.3.6.1 预防性试验报告一式三份。生产技术部(专职)、检修部、试验组自存一份。如属二类设备者,应增加一份报厂档案室。
4.3.6.2 大修试验报告一式四份。一份留试验组,另三份分交检修部、生产技术部、厂档案室。
4.3.6.3 试验报告应标准化、规范化,分级审核。
回复
pc990504@co163
2006年03月16日 10:37:37
6楼
电厂还有很多技术监督项目,国家都有明确的标准条文规定,比如电能质量、金属监督、压力容器、热工技术、电测仪表等等。大电厂可能机构会建立的完善些(因为人多),小热电厂基本上还是马马虎虎算了,呵呵,至少我经过的热电厂都是这样的
回复
goodwbh
2006年03月23日 16:33:56
7楼
谢谢!我也从中长了不少知识。
回复

相关推荐