急!求助有没有查找漏电保护器跳闸的好办法!先谢了
luoyi1975
luoyi1975 Lv.2
2006年03月07日 22:50:16
只看楼主

我家的漏电保护器经常跳闸,一星期两三次,一般早上不跳,我把原来C40的换了一个全新C63的一样跳,每次跳过后一合上就可以了也没有马上再跳,排除法查找跳闸原因很难,所以想请求大家告诉一下没有好的方法,或者有没有相关的仪器可以查出是那里漏电?家里的电器也要被跳坏了!以电这方面实在是个外行!

我家的漏电保护器经常跳闸,一星期两三次,一般早上不跳,我把原来C40的换了一个全新C63的一样跳,每次跳过后一合上就可以了也没有马上再跳,排除法查找跳闸原因很难,所以想请求大家告诉一下没有好的方法,或者有没有相关的仪器可以查出是那里漏电?家里的电器也要被跳坏了!以电这方面实在是个外行!
免费打赏
zhiying1025
2006年03月07日 23:23:35
2楼
你家都有什么用电设备,用c63的闸,用的是哪一家的空气开关?
回复
yxycxk1
2006年03月08日 07:10:10
3楼
向电工借个摇表来测一下每个支路的绝缘电阻。再看看支路端子有没有发黑现象。
回复
wyxsacf
2006年03月08日 08:30:22
4楼
1、你的总闸是多大的(你说的C40是否就是电流40A的),什么牌子或型号?是不是总闸带漏电保护功能?跳闸后摸没有摸总闸处的出线火线是不是比较热或者比较烫手?(如没有摸,再跳闸后请摸一下,感觉一下温度告诉我) 。注:你要确认是否是漏电动作还是空开本体动作?(因为漏电只保护线路接地,而电流过大或短路由空开保护)

2、你家的用电设备总的功率有多大(有没有电热水器,是不是使用它时跳闸)?
3、是将用电设备打开后总闸就跳还是将用电设备打开后过一段时间总闸才跳?(照你说的好像应该是过一会再跳)
4、你家的房是老房还是旧房?所穿的电源线是铝线还是铜线?截面多大?系统是五线制吗(是不是有火线、零线和PE线)?
5、你家的有没有支路开关(各支路开关是否带漏电?)?
我处理过好几个这样的情况,户内都是铝线,在靠近房顶处的分线孔处铝线接头因过热而极度氧化变质(铝线外皮绝缘被破坏),当使用用电设备一段时间后,因铝线接头过热而使电流急剧增大使空开跳闸。请你看看是否有我说的情况!!!
回复
tyq982202@co163
2006年03月08日 08:34:24
5楼
楼上说的不错!支持!
回复
王若男
2006年03月09日 22:36:35
6楼
跳闸的原因有多种:1、是因为电器或线路有漏电所致。2、是因为短路或过负荷所致。把这两个问题弄清楚,就好查了。
根据您说的情况,可能还是因为漏电所致。好好查查吧……
回复
konggu21
2006年03月10日 11:37:24
7楼
漏保一般控制的是插座线路,先将所有插座电器拨掉,测电路有没有问题,如果有就检查故障点,如果没有就计算一下电器的总负荷,就按最高负荷计算包括电器起动时的电流。如冰箱、变频空调等。最后检查用电电器有无带病运行的。
  本人意见。
回复
clark0527
2006年06月06日 19:58:59
8楼
动作时间是多少?一般的厂家出厂的产品都是调到最小值的
你家跳了
是不是单元总闸也跳?
联系电业局,将单元总闸门开开
看看动作时间调整到多少
一般说来是0.5s
回复

相关推荐