大家看看这样布置消火栓可以吗
yqby2010
yqby2010 Lv.3
2010年12月29日 22:07:53
只看楼主

18层单元住宅,双立管双栓共用一个箱,消火栓设在前室内,这样布置有问题吗?

18层单元住宅,双立管双栓共用一个箱,消火栓设在前室内,这样布置有问题吗?

未命名.jpg

免费打赏
songxl827
2010年12月29日 22:47:45
2楼
可以,但是你那个消火栓属于在防火墙上开洞,需要处理一下
回复
myw369
2010年12月30日 08:25:05
3楼
不知道,正在学习
回复
beiguanzhuyi
2010年12月30日 10:18:57
4楼
没有问题 可以这样我见过你这样做的审图没有问题!
回复
wangyaguang
2010年12月30日 10:49:34
5楼
没有问题。我们这里常这样做的。但的确是在防火墙上开洞了,因为消防箱的防火时间不能与防火墙等同。
那么怎样处理呢?好像没有明确的做法。
回复
lili19999
2010年12月30日 11:17:49
6楼
设计位置是没什么问题,就是你这样摆放,有没考虑到消防立管的位置影响到旁边管井开门的问题,图纸上没有很明确的距离尺寸标注,但估计会有问题,
回复
lili19999
2010年12月30日 11:19:45
7楼
接上面的还说完,建议你把水道的管井合并处理,或者把给水立管的管井位置变动下,方便消防立管装到管井里,这样就不受影响了,是建议,大家给点意见。
回复
hxb8989
2010年12月30日 11:48:18
8楼
可以的,而且这个也是合用前室。放一个双出口栓能满足两股水柱要求。也刚好18层。呵呵
回复
xsyyy2001
2010年12月30日 11:55:02
9楼

同意 怎么处理啊?
回复
hit_lh
2010年12月30日 12:00:55
10楼
水井和风井换一下比较好
回复
hanchao0431
2010年12月30日 12:46:49
11楼
1
列兵


帖子20 精华0 威望25 土木币6 在线时间3 小时 注册时间2004-7-7 发短消息 加为好友 10# 大 中 小 发表于 2010-12-30 12:00 只看该作者
水井和风井换一下比较好 0#楼的风井和水井怎么能还位置那?
楼梯段应考虑结构和防火,一般有部分是剪力墙吧,在说有防火要求,和建筑协调下,将入户门的位置调一下,消火栓箱可以明装,比较简单。
回复