间供方式下二网循环流量多少合适,地热采暖多少,散热器形式的多少。
间供方式下二网循环流量多少合适,地热采暖多少,散热器形式的多少。
12楼
3楼说的是一万平的指标吧?
回复
13楼
取决于采暖负荷跟供回水温差
回复
14楼
学习了谢谢!
回复
15楼
循环流量=采暖热负荷(W)X0.86/采暖供回水温差
回复
16楼
6楼说的是经验之谈,差不多。个人认为比较靠谱
回复
17楼
看二次网温差,再打些富裕量
回复
18楼
套用公式自己计算吧
回复
19楼
吓人?不明白这是什么意思。
回复
20楼
多谢,散热器、地热温差分别是多大合适?
回复
21楼
二次侧的流量还是按一般的流量公式进行计算:
G={3.6Q/[C(t1-t2)]}x(1.05~1.10)={0.86Q/(t1-t2)}x(1.05~1.10). (T/h)
关键是如何采用二次侧的设计温差(t1-t2), 这方面的问题可详细阅读一下最新的国家标准”民用建筑供暖通风与空气调节设计规范”(征求意见稿)的相关部分.
(1) 对于散热器供热.为了提高舒适度和有利于节能,宜采用较低的温差(60~45℃)连续供暖进行设计.
(2) 对于热水辐射供热.供水温度宜采用35~45℃(<60℃),供回水温差不宜大于10℃.
回复