间供方式下二网循环流量多少合适,地热采暖多少,散热器形式的多少。
间供方式下二网循环流量多少合适,地热采暖多少,散热器形式的多少。
2楼
对于二网循环流量不能一概而论:) :) :) :)
回复
3楼
地区在哪,建筑类型,是否节能建筑,另外二网的调节方式不同也不一样,
经验值:东北严寒地区散热器30吨/小时;地热40吨/小时
回复
4楼
循环流量=采暖热负荷(W)X0.86/采暖供回水温差
回复
5楼
楼主说的不明确,您这更是吓人,呵呵。
回复
6楼
东北地区,节能建筑和非节能建筑可分开来说,我们这按每平方米2.5—3公斤调整,听说好的能达到每平方米2公斤。
回复
7楼
循环流量要不同的工程分别计算的,不能一概而论
回复
8楼
呵呵楼主说的太简单了
回复
9楼
间接供热二次侧的流量如何确定?
二次侧的流量还是按一般的流量公式进行计算:
G={3.6Q/[C(t1-t2)]}x(1.05~1.10)={0.86Q/(t1-t2)}x(1.05~1.10). (T/h)
关键是如何采用二次侧的设计温差(t1-t2), 这方面的问题可详细阅读一下最新的国家标准”民用建筑供暖通风与空气调节设计规范”(征求意见稿)的相关部分.
(1) 对于散热器供热.为了提高舒适度和有利于节能,宜采用较低的温差(60~45℃)连续供暖进行设计.
(2) 对于热水辐射供热.供水温度宜采用35~45℃(<60℃),供回水温差不宜大于10℃.
回复
10楼
楼主太吓人了啊
回复
11楼
支持
回复