间接供热二网循环流量多少合适
mdjxhgrmpq
mdjxhgrmpq Lv.2
2010年12月29日 21:42:21
来自于采暖供热
只看楼主

间供方式下二网循环流量多少合适,地热采暖多少,散热器形式的多少。

间供方式下二网循环流量多少合适,地热采暖多少,散热器形式的多少。
免费打赏
lgtlllhb641
2010年12月30日 09:27:11
2楼
对于二网循环流量不能一概而论:) :) :) :)
回复
songgw5537
2010年12月30日 10:40:51
3楼
地区在哪,建筑类型,是否节能建筑,另外二网的调节方式不同也不一样,
经验值:东北严寒地区散热器30吨/小时;地热40吨/小时
回复
cxl050707cxl
2010年12月30日 12:41:38
4楼
循环流量=采暖热负荷(W)X0.86/采暖供回水温差
回复
xyb-hacking
2010年12月30日 13:12:05
5楼


楼主说的不明确,您这更是吓人,呵呵。
回复
mdjxhgrmpq
2010年12月30日 13:23:00
6楼
东北地区,节能建筑和非节能建筑可分开来说,我们这按每平方米2.5—3公斤调整,听说好的能达到每平方米2公斤。
回复
lizhenghua2004
2010年12月31日 13:30:14
7楼
循环流量要不同的工程分别计算的,不能一概而论
回复
jianhua4350
2010年12月31日 15:28:15
8楼
呵呵楼主说的太简单了
回复
tsj_sjk
2011年01月01日 06:07:55
9楼
间接供热二次侧的流量如何确定?
二次侧的流量还是按一般的流量公式进行计算:
G={3.6Q/[C(t1-t2)]}x(1.05~1.10)={0.86Q/(t1-t2)}x(1.05~1.10). (T/h)
关键是如何采用二次侧的设计温差(t1-t2), 这方面的问题可详细阅读一下最新的国家标准”民用建筑供暖通风与空气调节设计规范”(征求意见稿)的相关部分.
(1) 对于散热器供热.为了提高舒适度和有利于节能,宜采用较低的温差(60~45℃)连续供暖进行设计.
(2) 对于热水辐射供热.供水温度宜采用35~45℃(<60℃),供回水温差不宜大于10℃.
回复
红牛21
2011年01月03日 15:32:59
10楼
楼主太吓人了啊
回复
bml123
2011年01月03日 18:52:41
11楼

支持
回复

相关推荐

APP内打开