一企业强烈要求用高压汞灯
yingying01028
2006年03月07日 21:06:47
来自于照明工程
只看楼主

现遇一韩国独资企业在我们这儿建厂,生产汽车减震配件,就相当于把一块橡胶垫压在一块玻璃上,要求采用高压汞灯,其韩国本部发来一灯的传真,最上是一吊链,下接类似长方形的东西,翻译说是镇流器,再往下是一灯,要求距地5M安装,照度为150LX。我说我国的照明标准是”在长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数(Ra)不宜小于80。“若用高压汞灯则显色指数达不到要求。而对方人员说是本部要求的,只能这样。

xiaokouchangkai
2006年03月07日 21:29:01
2楼
先与甲方协商,说明其优缺点,实在过不去因地制宜。
回复
nnnnangel
2006年03月08日 08:21:57
3楼
用高显钠灯吧。
回复
yhlrf
2006年03月08日 10:56:56
4楼
对方要求啥就是啥,整错了,也和你没责任
回复
fdlight
2006年03月08日 11:15:55
5楼
1、显色指数不能达标
2、功率密度不能达标

这第二条可是强制条款,不得违反的。
韩国企业在中国开厂,用的是中国工人和中国能源,必须按照中国法律办事。
回复
tnazxc
2006年03月08日 16:42:08
6楼
赞同楼上的建议,可否先搞几个樣品试试,看现场效果,然后再确定,这样解決甲方易接受。且灯具供应商大都願意提供樣品。