关于储罐的接地,被施工的鄙视了
lampard2011
2010年12月29日 20:30:53
只看楼主

厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?

厂内有很多储罐高度10米以下,接地方案是沿着罐子四周敷设扁钢作为水平接地体,再打几个角钢做接地极,并通过扁钢连接在一起。请问,水平接地体扁钢还需跟储罐基础内的钢筋相连接吗(施工的说必须连,我觉得只要接地电阻小于1就不用连),如果连接怎么个怎么个连法?扁钢引上地面与罐体上的接地端子相连接,是否至少要3处?
免费打赏
tomely
2011年01月06日 13:54:47
12楼
老鼠没仔细看楼主的帖子吧,楼主的意思是储罐有基础,接地扁钢与罐体直接连接。
而没有与基础内的钢筋连接。

[ 本帖最后由 tomely 于 2011-1-6 14:01 编辑 ]
回复
tomely
2011年01月06日 14:02:29
13楼
储水罐就不用防雷接地了吗?