一栋33层的纯住宅建筑,有两台消防电梯,两台普通电梯。普通电梯也采用双电源供电,可不可以消防电梯与普通电梯共末端切换箱 刚刚做设计没 多久 大家多指教
一栋33层的纯住宅建筑,有两台消防电梯,两台普通电梯。普通电梯也采用双电源供电,可不可以消防电梯与普通电梯共末端切换箱
刚刚做设计没 多久 大家多指教
2楼
专梯专用,我认为做电气设计,安全是第一位的,不论你怎么设计,安全和可靠是首位的
回复
3楼
普通电梯火灾火灾自动报警联动动作应该迫降一层后切断电源;消防电梯只是降到一层,不可切断电源。再说末端切换应该是到每一台设备的电源处为末端吧?消防电梯不可以和普通电梯共用一个机房,必须有防火墙隔离。
回复
4楼
个人觉得不可以啊
回复
5楼
3#说的有道理,应该根据电梯功能不同来设计,普通电梯的确是降到一层后切断电源,而消防电梯是在降到一层后,还要提供给消防队员使用的,不应切断电源。楼主可以考虑两台普通客梯用一个末端互投箱,两台消防电梯用一个末端互投。
回复
6楼
非消防负荷是不得接入消防负荷配电系统的
回复
7楼
听规范的没错~!:lol 要不出事了就悲剧了