风机盘管选型怎么看余压值!!!
tianran
tianran Lv.2
2006年03月07日 19:41:00
只看楼主

在下看不懂风机盘管选型怎么看余压值?怎么看?有的更本没有哇?只有水阻?全压有的有?有的没有?可能在下是新手,请告诉在下怎么看。选用余压的风机盘管。

在下看不懂风机盘管选型怎么看余压值?怎么看?有的更本没有哇?只有水阻?全压有的有?有的没有?可能在下是新手,请告诉在下怎么看。选用余压的风机盘管。
免费打赏
zys0000
2006年03月08日 11:47:53
2楼
有余压的风机盘管,就是高静压风机盘管,开利的高静压风机盘管有30Pa、50Pa两种
回复
tianran
2006年03月09日 13:58:47
3楼
一般都标有数值吗?我指的是余压值?或全压?
回复
zys0000
2006年03月09日 14:06:55
4楼
开利的高静压风机盘管有30Pa、50Pa两种,指的是余压值
回复
wuqi6831
2006年03月09日 16:03:46
5楼
风机盘管的余压选取也与空调房间的层高有关系的,一般民用建筑选用低静压0-30Pa的,层高较高像商场,大厦门厅等大开间的空调房间就要求选用高静压50Pa及其以上的。
回复
tianran
2006年03月11日 14:38:21
6楼
thks!阻力还要校核吧!高静压的接风管的时候,怎么算,
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月29日 10:25:06
7楼
这里的余压应该是静压吧
回复
dadiliusheng
2006年06月02日 18:00:55
8楼
余压到底是什么概念?
请指点
回复
disapear820
2006年06月02日 23:32:40
9楼
通常说的余压指机外余压,机外余压=机外静压+动压
全压=机外余压+机组内部阻力

选择风盘的时候,如果是外面接有风管,就要计算阻力损失;无风管可用0pa或12pa的机器。
一般的样本都标有余压值。
回复
huagaoying402-
2006年06月06日 15:51:33
10楼
明白了,谢谢阿
回复
xiaoxwz
2006年06月12日 14:08:56
11楼
国家标准《风机盘管机组》(GB/T 19232-2003)规定的风量测试条件为卧式(或立式)风机盘管机组水平(或垂直)出风时仅接长150 mm的短管;风机箱直接回风(不接回风管,带风口和回风过滤网);在风量测试时换热盘管不供水(为干面盘管);风机高速运转;普通型风机盘管带风口和过滤网时出口静压为零,不带风口和过滤网时出口静压为12 Pa;高静压型不带风口和过滤网出口静压为30-50 Pa。此时测得的风量为额定风量。