ME断路器在合闸时听到"嗒"声2次,看上去感觉第一次合闸了马上又分闸了,之后又马上合闸,出现的这一过程只有一秒钟时间。正常ME断路器合闸时应该只听"嗒"声1次就合闸了。这台ME断路器出现了什么问题?(ME是人民电器厂的)
ME断路器在合闸时听到"嗒"声2次,看上去感觉第一次合闸了马上又分闸了,之后又马上合闸,出现的这一过程只有一秒钟时间。正常ME断路器合闸时应该只听"嗒"声1次就合闸了。这台ME断路器出现了什么问题?(ME是人民电器厂的)
2楼
你确认最后合上闸了?那就奇怪了!
我遇到过合不上闸的情况,是因为工作位置的限位开关坏了。
回复
3楼
开关带预储能装置吗?是否带失呀?是否确定第一次合了闸啊?
可能储能机构有问题,也可能是分励机构位置未调好.
回复
4楼
查查分励,另手动是否好使
回复
5楼
ME的断路器出现这种情况很正常。有个地方翘一翘就可以了,具体的地方不怎么好形容。
楼主的问题不大,问题在于合闸后储能电动机继续转动造成的。不影响正常分合闸可以不理会。
回复
6楼
ME不带储能,电动机直接操作,合闸合的上的就是有两次连续合闸,手动操作合、分闸都好的。
回复
7楼
老万,能说的具体点吗?
回复
8楼
那个东西不知道怎么形容。。。
回复
9楼
我找找看有没有这方面的图纸
回复
10楼
谢谢,老万
回复