东莞某酒店空调工程平面图
nxm120
nxm120 Lv.2
2010年12月29日 15:42:29
只看楼主

图纸简介: 原有两台100RT旧螺杆机,增加三台355RT螺杆机、两台带热回收风冷热泵螺杆机。我觉得冷冻水系统有点问题:三台355RT螺杆冷冻水泵是采用“压入式”、两台100RT螺杆机冷冻水泵是采用“吸出式”,两者主管之间仅靠一个止回阀来防止短路。问了设计方,说这样是考虑了两台旧机不能承受太大压力。但如果止回阀出现故障,冷冻水会在几台螺杆机组之间短路吧?现请教各位高手,有没好的方法。谢谢

图纸简介:

原有两台100RT旧螺杆机,增加三台355RT螺杆机、两台带热回收风冷热泵螺杆机。我觉得冷冻水系统有点问题:三台355RT螺杆冷冻水泵是采用“压入式”、两台100RT螺杆机冷冻水泵是采用“吸出式”,两者主管之间仅靠一个止回阀来防止短路。问了设计方,说这样是考虑了两台旧机不能承受太大压力。但如果止回阀出现故障,冷冻水会在几台螺杆机组之间短路吧?现请教各位高手,有没好的方法。谢谢



附件名:201012291293608548999.zip

文件大小:7355K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhenghaiqing88
2011年01月03日 14:08:03
2楼
刚好参考下!谢谢主楼
回复
zouminhua_520
2011年02月27日 12:28:29
3楼
谢谢楼主
回复
sqq156169970
2011年03月18日 16:02:23
4楼
很不错的图纸,正在找这方面的东西,感谢楼主的无私奉献!
回复
零极限零极限
2011年03月19日 14:50:42
5楼
正在做空调的项目可以借鉴一下~~~
回复
零极限零极限
2011年03月19日 21:22:25
6楼
学习一下~?
回复
a56511193
2011年03月30日 12:09:49
7楼
增加三台355RT螺杆机、两台带热回收风冷热泵螺杆机。我觉得冷冻水系统有点问题:三台355RT螺杆冷冻水泵是采用“压入式”、两台100RT螺杆机冷冻水泵是采用“吸出式”,两者主管之间仅靠一个止回阀来防止短路。问了设计方,说这样是考虑了两台旧机不能承受太大压力。但如果止回阀出现故障,冷冻水会在几台螺杆机组之间短路吧
回复
xmgy
2012年04月03日 21:12:59
8楼
有这个必要吗?难道新机的水泵压头选得很大?
回复