断路器DZ20Y能否倒进线
a28154856
a28154856 Lv.5
2010年12月29日 14:46:09
来自于断路器
只看楼主

断路器DZ20Y 热磁式 能否倒进线?原因何在?哪些断路器不能倒进线?哪些断路器能倒进线?(塑壳开关)

断路器DZ20Y 热磁式 能否倒进线?原因何在?哪些断路器不能倒进线?哪些断路器能倒进线?(塑壳开关)
免费打赏
yanglifeng226
2010年12月29日 15:35:40
2楼
可以 但不要常用
回复
clw52120
2010年12月29日 15:36:32
3楼
同样有疑问,查阅了天正电气选型手册-DZ20系列塑料外壳式断路器,没有给出下进线问题。将帖子顶起,希望有"老塞"能进来为我们解惑。
回复
yangerlang
2010年12月29日 16:59:56
4楼
主要跟断路器的灭弧结构有关。
另外,从检修安全的角度考虑,尽量不这么做。
制造标准 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
也有相应的规定。

[ 本帖最后由 yangerlang 于 2010-12-29 17:03 编辑 ]
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月29日 19:17:31
5楼
可以明确的告诉你,DZ20Y不可以,正泰的塑壳断路器中只有NM8可以倒进,NM1也不可以,我前段时间刚咨询过客服。
另外,哪些能倒进哪些不能倒进,和断路器的灭弧结构有关,在选型时,最好看下样本,没注明的话就咨询厂家,切不可擅作主张
回复
dianqipanli
2010年12月29日 19:47:07
6楼
楼上几位说的对,考虑灭弧,大多数不可以。
从安全考虑,更不应该如此,检修时,很容易引起误会,会出人命的。(就是为该开关单独编制规程,时间长了或人员变动,也很容易出事。)
回复
tianjun1229
2010年12月29日 20:17:02
7楼
最好别倒着进,很不安全。
回复
蛋腚
2010年12月29日 22:37:04
8楼
可以明确的告诉你,DZ20Y不可以
回复
cibeidebishou
2010年12月30日 18:01:27
9楼
我在一个厂家的说明书上看到有倒进线的开关,但使用时额定容量要减少四分之一。好像是杭申的某一系列开关。
回复
shell207
2010年12月30日 18:11:55
10楼
看在什么情况下使用!
回复
xiaokundu22
2010年12月31日 16:50:28
11楼
最好别倒着进,很不安全。
回复

相关推荐

APP内打开