七氟丙烷(即HFC或FM200)气体灭火系统每防护分区不大于500平方米或2000立方米,超过这个范围是否能采用CO2气体灭火系统?CO2气体灭火系统有没有防护区大小的限制?
七氟丙烷(即HFC或FM200)气体灭火系统每防护分区不大于500平方米或2000立方米,超过这个范围是否能采用CO2气体灭火系统?
CO2气体灭火系统有没有防护区大小的限制?
2楼
好象有限制,应该按管网计算结果来定,计算后钢瓶得压力太大没有次规格或计算得PM中等不满足规范要求,就不可行
回复
3楼
那到底CO2全淹没式系统最大保护面积做过多大的?
回复
4楼
我有个想法不知道可行不?如果遇到大于500m2的地方可不可以做两套瓶组呢??两套平分保护面积,如果用同一个盘来带的话不知道行得通吗?
个人想法,欢迎大家讨论
回复
5楼
二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193-93)中对防火分区的面积没有做明确的规定。
回复
6楼
应该可以做的
回复
7楼
可以做,CO2规范没有限制,再说还有低压系统
回复
8楼
我想问问,面积在1000到2000的微机房,平时有人员进出,用那一种产品比较好?
回复
9楼
面积比较大的保护区需要核算输送管道的长度
个人觉得IG541比较安全一些,跟空气成分差不多
回复
10楼
IG541是比较安全,但是费用相对较高,甲方不愿意采用,低压CO2比较合适吗?
回复