2006年03月07日 15:43:33
来自于中央空调
只看楼主

现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!

现有一个三星级宾馆改造,原先设计院设计采用两台离心机,一台400冷顿,一台350冷顿.现运两年来即使最热的时候,只用开一台350冷顿主机即可.现甲方准备在客流量少时,增加一台150的螺杆机,但管路、水泵不便。原先主管路为DN250 冷冻水泵 H=32米 水流量200立方每时 冷却塔为300T .现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?如何解决!
免费打赏
ktchenggang
2006年03月07日 22:05:17
2楼
现请教各位大侠,如果保持原来水泵、管路系统不 变,有什么问题出现?

只要将阀门关小一些即可,没什么大问题。
回复
张三
2006年03月07日 22:22:53
3楼
最简单的做法是为离心机配变频器。
回复
lh1996
2006年03月08日 08:58:56
4楼
没有什么问题,二楼说得很有道理!
回复
goodluck_lxf
2006年03月08日 09:07:05
5楼
配上合适的水泵就行了。
回复
wintronlxj
2006年03月08日 10:57:34
6楼
理论上存在一些问题,350与150相比要求系统循环水量是不同的,如果不改变水泵的流量,主机的热交换能力要底于标称值,如果不改变水泵对系统而言,温差就会小,热交换慢,但也有一个好处,房间的控温精度会较高,运行成本会相对低一些。
回复
xuanping0125
2006年03月08日 11:10:22
7楼
楼上的点评的很好
回复
t-studio
2006年03月08日 11:26:17
8楼
可以在主机出口安装动态平衡阀就行了
回复
t-studio
2006年03月08日 11:46:05
9楼
补充一下,调整一下水泵的转速
回复
goodluck_lxf
2006年03月08日 12:00:27
10楼
给原有水泵加上变频器。
回复
zys0000
2006年03月08日 12:05:37
11楼
提醒楼主,同一个主题不要发重复两次,这样不方便进行讨论。